Witam, może podłączał ktoś SBW-01 lub 02 z napędem Rotamatic P firmy HORMANN. Podłączenie ww. modułów to nie jest jakiś problem ale chodzi czy będzie działać sygnalizacja zamknięcia czy może trzeba zastosować może moduł HOR-1 jak to zostało opisane przy napędzie chyba SUPRAMATIC. Dzięki
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Trzeba zastosować dodatkowy kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

O ile dobry schemat znalazłem:

A1 - 24V
A2 - 0V
11 - 20 (ext. Funk)
14 - 21 (ext. Funk)

Możliwe, że czujnik otwarcia IN1/2 możesz podłączyć ".6". Wtedy 24V do ".5"
Upewnij się, schemat pokrywa się z Twoją centralką i czy wyjścia .5 i .6 odpowiednio reagują tzn w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta powinno się tam pojawiać zwarcie lub nie. Może też tak być, że to wyjście będzie tylko sygnalizować ruch bramy wtedy pozostaje własny kontaktron.
Załączniki
Zrzut ekranu 2020-09-4 o 20.35.34.png
Zrzut ekranu 2020-09-4 o 20.35.34.png (367.48 KiB) Przejrzano 1798 razy
wilq
Posty: 4
Rejestracja: wt lip 23, 2019 8:11 pm

Dzięki. Sprawdzę i dam znać. Dodatkowy kontaktron raczej nie wchodzi w grę bo centralka została założona w garażu i trzeba by ściągnąć kostkę z garażu do bramy a będziemy mieli tylko kilka godzin na zrobienie wszystkiego a ma to być prezent dla taty kolegi pod jego nieobecność :D. Rozumiem, że tak jak w temacie sprawdzić czy zadziała SBW-02? SBW-01 raczej odpada? Dziękuję jeszcze raz za szybką odpowiedź.
wilq
Posty: 4
Rejestracja: wt lip 23, 2019 8:11 pm

OK. Widzę SBW-02 trzeba zastosować.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

SBW-01 też może być.
TomeL
Posty: 14
Rejestracja: czw maja 06, 2021 11:04 am

Czołem.
Czy ktoś potwierdził działanie pinów .5 i .6 do rozpoznawania położenia bramy w Rotamatic dla IN1/2 w SBW-2?
Zaczynam przygodę.
T
TomeL
Posty: 14
Rejestracja: czw maja 06, 2021 11:04 am

pzygmunt pisze: pt wrz 04, 2020 6:45 pm O ile dobry schemat znalazłem:

A1 - 24V
A2 - 0V
11 - 20 (ext. Funk)
14 - 21 (ext. Funk)

Możliwe, że czujnik otwarcia IN1/2 możesz podłączyć ".6". Wtedy 24V do ".5"
Upewnij się, schemat pokrywa się z Twoją centralką i czy wyjścia .5 i .6 odpowiednio reagują tzn w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta powinno się tam pojawiać zwarcie lub nie. Może też tak być, że to wyjście będzie tylko sygnalizować ruch bramy wtedy pozostaje własny kontaktron.
Użyłem .5 i .6 i poszła iskra, dioda zgasła i po zabawie.
Edit.
Samo otwieranie zamykanie działało wg. wskazówki pzygmunta.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jak podłączyłeś do .5 i .6 ?
Czy coś tam wcześniej było już podłączone ?
Sprawdzałeś multimetrem jak to wyjście się zachowuje ?

.6 .5 .8 wg. instrukcji to wyjście przekaźnika tak więc gdzieś musiałeś popełnić błąd szczególnie gdy już coś tam było podłączone.
Sprawdź bezpiecznik, który jest na płycie.

Wrzuć zdjęcia. Spróbujemy pomóc.
TomeL
Posty: 14
Rejestracja: czw maja 06, 2021 11:04 am

Tak to u mnie wygląda.
Mam podpiętą lampę wg. załączonego schematu. Na .5 i .6 jest jakaś reakcja, w krańcowych położeniach jest zwarcie.
A błąd? Być może, że coś zwarłem przypadkowo, nie upieram się.
Co radzisz?
Aha, ten brązowy i niebieski na 0V i 24V to wpięte zasilanie SBW-02.
Załączniki
rota2.jpg
rota2.jpg (3.55 MiB) Przejrzano 904 razy
rota1.jpg
rota1.jpg (4.02 MiB) Przejrzano 904 razy