Tego się obawiałem. Jeśli podłączyłeś 24V pod 5 przy tak podłączonej lampie to po prostu robiło się zwarcie.
Przy podłączonej lampie SBW-02 w ogóle nie będzie działać na zaciskach gdzie jest ona podłączona ponieważ
IN w SBW reaguje na minus i plus.
Kluczowe pytanie:
- Czy lampa świeci gdy brama jest otwarta ? Czy po chwili gaśnie ?
Jeśli nie gaśnie to możesz podłączyć IN1 pod .6
Pod .5 i .8 nic więcej nie podłączaj.
Być może będzie trzeba w cloudzie odwrócić logikę ale to już się okaże w praktyce.
Rotamatic p
Czyli gaśnie jak zamknięta i gaśnie jak otwarta ?
Jeśli tak to musiałbyś zmienić funkcje tego wyjścia (menu 31) na 01 "Położenie krańcowe Brama otwarta".
Minus jest taki, że przy otwartej bramie będzie świecić Ci cały czas lampa.
Drugie (choć drogie) rozwiązanie to użycie płytki https://horsklep.pl/p/71/82/adapter-uni ... soria.html
Trzecie to próba wpięcia się w krańcówkę (5 i 6 w ramieniu), którą najpierw należałoby prześwietlić bo nie wiem jak działa (brak info w dokumentacji).
Czwarte to zastosowanie dodatkowego kontaktronu.
Jeśli tak to musiałbyś zmienić funkcje tego wyjścia (menu 31) na 01 "Położenie krańcowe Brama otwarta".
Minus jest taki, że przy otwartej bramie będzie świecić Ci cały czas lampa.
Drugie (choć drogie) rozwiązanie to użycie płytki https://horsklep.pl/p/71/82/adapter-uni ... soria.html
Trzecie to próba wpięcia się w krańcówkę (5 i 6 w ramieniu), którą najpierw należałoby prześwietlić bo nie wiem jak działa (brak info w dokumentacji).
Czwarte to zastosowanie dodatkowego kontaktronu.
- Załączniki
-
- hor-krancowka.png (288.06 KiB) Przejrzano 913 razy
https://www.hammerman-tech.pl/storage/f ... ic_PL_.pdf
Na stronie 106 masz info jak wejść w menu/ tryb programowania, jak się po nim poruszać i jak z niego wyjść.
Na stronie 113 masz opis menu 31. tutaj należy wybrać funkcję 01
Na stronie 106 masz info jak wejść w menu/ tryb programowania, jak się po nim poruszać i jak z niego wyjść.
Na stronie 113 masz opis menu 31. tutaj należy wybrać funkcję 01
Niestety mam starszą płytę z mikroprzełącznikami DIL a nie z programowanym menu. Za działanie przekaźnika ze stykami .6 i .5 odpowiadają przełączniki 9 i 10, no ale jest lampa.
Dostałem się w międzyczasie do krańcówki mechanicznej na ramieniu. W czasie biegu skrzydła i w pozycji bramy otwartej ma zwarte styki. Ona zresztą odpowiada w moim przypadku za krańcowe ustalenie pozycji zamknięcia.
Dostałem się w międzyczasie do krańcówki mechanicznej na ramieniu. W czasie biegu skrzydła i w pozycji bramy otwartej ma zwarte styki. Ona zresztą odpowiada w moim przypadku za krańcowe ustalenie pozycji zamknięcia.
Możesz ustalić do czego jest ta krańcówka na płycie podłączona ?
Czy przy zamknięciu styki są rozwarte ?
Czy przy zamknięciu styki są rozwarte ?
Ok, ale najpierw ustal do czego są podłączone.