Rotamatic p

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Tego się obawiałem. Jeśli podłączyłeś 24V pod 5 przy tak podłączonej lampie to po prostu robiło się zwarcie.
Przy podłączonej lampie SBW-02 w ogóle nie będzie działać na zaciskach gdzie jest ona podłączona ponieważ
IN w SBW reaguje na minus i plus.

Kluczowe pytanie:
- Czy lampa świeci gdy brama jest otwarta ? Czy po chwili gaśnie ?

Jeśli nie gaśnie to możesz podłączyć IN1 pod .6
Pod .5 i .8 nic więcej nie podłączaj.

Być może będzie trzeba w cloudzie odwrócić logikę ale to już się okaże w praktyce.
TomeL
Posty: 14
Rejestracja: czw maja 06, 2021 11:04 am

Dzięki za odzew.
Okazało się, że spaliłem bezpiecznik. SBW na szczęście jest zdrowy i działa jak należy. Otwieram i zamykam przez Supla. Teraz tylko te krańcówki.
Lampa świeci/miga tylko podczas biegu bramy, potem gaśnie.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Czyli gaśnie jak zamknięta i gaśnie jak otwarta ?
Jeśli tak to musiałbyś zmienić funkcje tego wyjścia (menu 31) na 01 "Położenie krańcowe Brama otwarta".
Minus jest taki, że przy otwartej bramie będzie świecić Ci cały czas lampa.

Drugie (choć drogie) rozwiązanie to użycie płytki https://horsklep.pl/p/71/82/adapter-uni ... soria.html

Trzecie to próba wpięcia się w krańcówkę (5 i 6 w ramieniu), którą najpierw należałoby prześwietlić bo nie wiem jak działa (brak info w dokumentacji).

Czwarte to zastosowanie dodatkowego kontaktronu.
Załączniki
hor-krancowka.png
hor-krancowka.png (288.06 KiB) Przejrzano 913 razy
TomeL
Posty: 14
Rejestracja: czw maja 06, 2021 11:04 am

Optuję za wersją 1. Tylko jak?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

https://www.hammerman-tech.pl/storage/f ... ic_PL_.pdf

Na stronie 106 masz info jak wejść w menu/ tryb programowania, jak się po nim poruszać i jak z niego wyjść.
Na stronie 113 masz opis menu 31. tutaj należy wybrać funkcję 01
TomeL
Posty: 14
Rejestracja: czw maja 06, 2021 11:04 am

Niestety mam starszą płytę z mikroprzełącznikami DIL a nie z programowanym menu. Za działanie przekaźnika ze stykami .6 i .5 odpowiadają przełączniki 9 i 10, no ale jest lampa.
Dostałem się w międzyczasie do krańcówki mechanicznej na ramieniu. W czasie biegu skrzydła i w pozycji bramy otwartej ma zwarte styki. Ona zresztą odpowiada w moim przypadku za krańcowe ustalenie pozycji zamknięcia.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz ustalić do czego jest ta krańcówka na płycie podłączona ?
Czy przy zamknięciu styki są rozwarte ?
TomeL
Posty: 14
Rejestracja: czw maja 06, 2021 11:04 am

Spróbuję, ale mogę też doprowadzić styki z ramienia do skrzynki głównej sterownika osobnym przewodem.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Ok, ale najpierw ustal do czego są podłączone.
TomeL
Posty: 14
Rejestracja: czw maja 06, 2021 11:04 am

Przedzwoniłem przed chwilą styki 5 i 6 na ramieniu i niestety bez względu na położenie skrzydeł bramy jest tam stały przepływ (dziwne).