Podłączenie sbw-02 do centrali Nice ROA40

Jac3k
Posts: 2
Joined: Thu Sep 17, 2020 11:16 am

Post

Cześć,

Jak podłączyć sbw-02 do centrali ROA40?

Wydaje się być troche nietypowo i nie mam pomysłu. W załączniku fotki centralki
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1797
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

A1 - 24V
A2 - 0V
11 - SbS
14 - 24V

IN1 - do zewnętrznego wyłącznika krańcowego lub kontaktronu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Jac3k
Posts: 2
Joined: Thu Sep 17, 2020 11:16 am

Post

Dzięki, działa świetnie!

Idealnie byłoby jeszcze info o otwarciu/zamknięciu. To rozumiem jest ogarniane wyłącznikiem krańcowym, ale nie ma go bezpośrednio w tej centrali, tylko trzeba zawnętrzny montować, tak?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1797
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Tak. Ta centrala nie posiada takiej możliwości.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Lebcio
Posts: 3
Joined: Sun Sep 12, 2021 2:46 pm

Post

Na zdjęciu widać wtyczkę z 3 kablami: czarnym, niebieskim i czerwonym.
Na kablach czarnym i czerwonym pojawia się napięcie 24V AC w zależności w którą stronę jest zwarta krańcówka od bramy.
Czy nie można wykorzystać tego sygnału dla wejść IN1 i IN2?
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Możesz się tam spróbować wpiąć na własną odpowiedzialność. Nice zwykle ma osobne złącze sygnalizujące stan otwarcia bramy.
Osobiście wolałbym podłączyć osobny kontaktron ponieważ nigdy nie ma pewności, że wpięcie się w krańcówki nie spowoduje, że będą one niewłaściwie działały lub w inny sposób wpłynie to negatywnie na pracę automatyki bramy. Pozostaje też kwestia gwarancji, którą możesz przez to stracić.
Lebcio
Posts: 3
Joined: Sun Sep 12, 2021 2:46 pm

Post

pzygmunt wrote: Tue Sep 14, 2021 2:44 pm Możesz się tam spróbować wpiąć na własną odpowiedzialność. Nice zwykle ma osobne złącze sygnalizujące stan otwarcia bramy.
Osobiście wolałbym podłączyć osobny kontaktron ponieważ nigdy nie ma pewności, że wpięcie się w krańcówki nie spowoduje, że będą one niewłaściwie działały lub w inny sposób wpłynie to negatywnie na pracę automatyki bramy. Pozostaje też kwestia gwarancji, którą możesz przez to stracić.
Próbowałem, niestety bez powodzenia.
W pozycjach krańcowych stan bramy był pokazywany poprawnie, ale przy pracy, krańcówki nie wyłączały napędu bramy. :(
Założyłem dwa zewnętrze kontaktrony SATEL B-1F BR i pokazuje już trzy pozycje. :D

Return to “ZAMEL SBW-02”