Podłączenie sbw-02 do centrali Nice ROA40

Jac3k
Posty: 2
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 11:16 am

Cześć,

Jak podłączyć sbw-02 do centrali ROA40?

Wydaje się być troche nietypowo i nie mam pomysłu. W załączniku fotki centralki
Załączniki
20200917_123458.jpg
20200917_123458.jpg (3.45 MiB) Przejrzano 1412 razy
20200917_123439.jpg
20200917_123439.jpg (3.68 MiB) Przejrzano 1412 razy
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

A1 - 24V
A2 - 0V
11 - SbS
14 - 24V

IN1 - do zewnętrznego wyłącznika krańcowego lub kontaktronu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Jac3k
Posty: 2
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 11:16 am

Dzięki, działa świetnie!

Idealnie byłoby jeszcze info o otwarciu/zamknięciu. To rozumiem jest ogarniane wyłącznikiem krańcowym, ale nie ma go bezpośrednio w tej centrali, tylko trzeba zawnętrzny montować, tak?
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Tak. Ta centrala nie posiada takiej możliwości.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Lebcio
Posty: 3
Rejestracja: ndz wrz 12, 2021 2:46 pm

Na zdjęciu widać wtyczkę z 3 kablami: czarnym, niebieskim i czerwonym.
Na kablach czarnym i czerwonym pojawia się napięcie 24V AC w zależności w którą stronę jest zwarta krańcówka od bramy.
Czy nie można wykorzystać tego sygnału dla wejść IN1 i IN2?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz się tam spróbować wpiąć na własną odpowiedzialność. Nice zwykle ma osobne złącze sygnalizujące stan otwarcia bramy.
Osobiście wolałbym podłączyć osobny kontaktron ponieważ nigdy nie ma pewności, że wpięcie się w krańcówki nie spowoduje, że będą one niewłaściwie działały lub w inny sposób wpłynie to negatywnie na pracę automatyki bramy. Pozostaje też kwestia gwarancji, którą możesz przez to stracić.
Lebcio
Posty: 3
Rejestracja: ndz wrz 12, 2021 2:46 pm

pzygmunt pisze: wt wrz 14, 2021 2:44 pm Możesz się tam spróbować wpiąć na własną odpowiedzialność. Nice zwykle ma osobne złącze sygnalizujące stan otwarcia bramy.
Osobiście wolałbym podłączyć osobny kontaktron ponieważ nigdy nie ma pewności, że wpięcie się w krańcówki nie spowoduje, że będą one niewłaściwie działały lub w inny sposób wpłynie to negatywnie na pracę automatyki bramy. Pozostaje też kwestia gwarancji, którą możesz przez to stracić.
Próbowałem, niestety bez powodzenia.
W pozycjach krańcowych stan bramy był pokazywany poprawnie, ale przy pracy, krańcówki nie wyłączały napędu bramy. :(
Założyłem dwa zewnętrze kontaktrony SATEL B-1F BR i pokazuje już trzy pozycje. :D