Cześć,
Jak podłączyć sbw-02 do centrali ROA40?
Wydaje się być troche nietypowo i nie mam pomysłu. W załączniku fotki centralki
Podłączenie sbw-02 do centrali Nice ROA40
- Mirosław F.
- Posty: 1780
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
A1 - 24V
A2 - 0V
11 - SbS
14 - 24V
IN1 - do zewnętrznego wyłącznika krańcowego lub kontaktronu.
A2 - 0V
11 - SbS
14 - 24V
IN1 - do zewnętrznego wyłącznika krańcowego lub kontaktronu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Mirosław F.
- Posty: 1780
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Tak. Ta centrala nie posiada takiej możliwości.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Na zdjęciu widać wtyczkę z 3 kablami: czarnym, niebieskim i czerwonym.
Na kablach czarnym i czerwonym pojawia się napięcie 24V AC w zależności w którą stronę jest zwarta krańcówka od bramy.
Czy nie można wykorzystać tego sygnału dla wejść IN1 i IN2?
Na kablach czarnym i czerwonym pojawia się napięcie 24V AC w zależności w którą stronę jest zwarta krańcówka od bramy.
Czy nie można wykorzystać tego sygnału dla wejść IN1 i IN2?
Możesz się tam spróbować wpiąć na własną odpowiedzialność. Nice zwykle ma osobne złącze sygnalizujące stan otwarcia bramy.
Osobiście wolałbym podłączyć osobny kontaktron ponieważ nigdy nie ma pewności, że wpięcie się w krańcówki nie spowoduje, że będą one niewłaściwie działały lub w inny sposób wpłynie to negatywnie na pracę automatyki bramy. Pozostaje też kwestia gwarancji, którą możesz przez to stracić.
Osobiście wolałbym podłączyć osobny kontaktron ponieważ nigdy nie ma pewności, że wpięcie się w krańcówki nie spowoduje, że będą one niewłaściwie działały lub w inny sposób wpłynie to negatywnie na pracę automatyki bramy. Pozostaje też kwestia gwarancji, którą możesz przez to stracić.
Próbowałem, niestety bez powodzenia.pzygmunt pisze: ↑wt wrz 14, 2021 2:44 pm Możesz się tam spróbować wpiąć na własną odpowiedzialność. Nice zwykle ma osobne złącze sygnalizujące stan otwarcia bramy.
Osobiście wolałbym podłączyć osobny kontaktron ponieważ nigdy nie ma pewności, że wpięcie się w krańcówki nie spowoduje, że będą one niewłaściwie działały lub w inny sposób wpłynie to negatywnie na pracę automatyki bramy. Pozostaje też kwestia gwarancji, którą możesz przez to stracić.
W pozycjach krańcowych stan bramy był pokazywany poprawnie, ale przy pracy, krańcówki nie wyłączały napędu bramy.
Założyłem dwa zewnętrze kontaktrony SATEL B-1F BR i pokazuje już trzy pozycje.