SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Tak na marginesie to " nie ponoć". Daj dane teleadresowe postaram się dobrać jutro kondensator i ci wyślę. Wepniesz go do zasilania SBW. To powinno pomóc. Dane poślij na PW.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
krumarcin
Posty: 49
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

Podłączyłem. Sam transformator i SBW. Reakcja SBW taka sama jak wczesniej, czyli nieprawidłowa. Dioda po chwili gaśnie i nie działa.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18324
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

No to mamy winowajcę. Może kondensator o którym pisze @miroph załatwi sprawę.
krumarcin
Posty: 49
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

@miroph wielkie dzięki!
OK będę informował w temacie jak zastosuję kondensator.

A wracając do tego, że ten model napędu jeździ razem z bramą, może znacie sposób na wykorzystanie jednej z żył z kabla spiralnego,
do podłączenia zacisku IN1 z SBW z zaciskiem 9 z el16?
Zacisk nr 4 na schemacie nie ma oznaczenia a jest podłączona do niego żyła zielona widoczna na moim foto. Mógłbym ją wykorzystać,
ale po jej odłączeniu brama po otwarciu nie chce się zamknąć.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Zgodnie z ustaleniami wysłałem Ci małe "urządzenie". Podłącz go wg. opisu który dołożyłem do paczki.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
krumarcin
Posty: 49
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

miroph pisze: śr lis 18, 2020 9:34 am Zgodnie z ustaleniami wysłałem Ci małe "urządzenie". Podłącz go wg. opisu który dołożyłem do paczki.
Dzięki!
Czekam na przesyłkę.
krumarcin
Posty: 49
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

Witam ponownie,
Dotarło "urzadzonko" od @miroph, ale niestety SBW zachowuje się identycznie jak poprzednio :(
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

To skłaniałbym się do wymiany transformatora, lub zastosowania zewnętrznego zasilacza.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
krumarcin
Posty: 49
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

miroph pisze: czw lis 19, 2020 6:54 pm To skłaniałbym się do wymiany transformatora, lub zastosowania zewnętrznego zasilacza.
OK. Ale dzięki bardzo za chęć rozwiązania problemu bez wymiany transformatora.
Może podpowiecie jaki zewnętrzny zasilacz/transformator będzie dobry? Tak myślę że mógłbym
coś małego wrzucić w tę puszkę w której jest transformator do bramy.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 4006
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Możesz zamontować taki zasilacz: https : //botland.com.pl/pl/zasilacze-montazowe/10929-zasilacz-hi-link-hlk-pm01-100v-240vac-5vdc-06a.html https://www.gotronik.pl/hlk-pm12-mini-z ... -6019.html

Edit:
Zmiana linku na poprawny.
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2020 7:18 pm przez Robert Błaszczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”