Strona 3 z 9

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 3:23 pm
autor: pzygmunt
Nagraj proszę zachowanie SBW

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 3:56 pm
autor: krumarcin
https://drive.google.com/file/d/1lBiIR9 ... p=drivesdk

To nagranie przed skonfigurowaniem na zasilaczu zewnętrznym 12V.
Dodam że sterownik podłączony do napędu zachowuje się tak że przy włączeniu zasilania po dluzszej przerwie dioda mruga dłużej. Po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu po krótkim czasie, dioda mruga dużo krócej. Teraz po skonfigurowaniu jest podobnie tyle że dioda nie jest już w trybie konfiguracji i świeci się ciągłym światłem ale po chwili gaśnie i już też bez reakcji.

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 5:13 pm
autor: pzygmunt
Możesz dociągnąć zasilacz (tymczasowo) w miejsce instalacji ?

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 5:19 pm
autor: krumarcin
pzygmunt pisze:
wt lis 17, 2020 5:13 pm
Możesz dociągnąć zasilacz (tymczasowo) w miejsce instalacji ?
Tak zrobię i zobaczę czy będzie brama chodziła

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 6:25 pm
autor: krumarcin
Podłączyłem z zewnętrznym zasilaczem. Brama śmiga jak należy.
Tzn. Nie mam tylko w apce sygnalizacji otwarcia/zamkniecia bo napęd jezdzi razem z bramą a w wyprowadzonym z niego kablu spiralnym nie mam żyły do podłączenia zacisku 9.
Czy jestem skazany na zasilanie SBW zewnetrznym zasilaczem?

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 7:32 pm
autor: pzygmunt
Wrzuć zdjęcie podłączenia zasilania do centrali tak aby było widać gdzie i jak podłączałeś SBW.

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 7:53 pm
autor: krumarcin
pzygmunt pisze:
wt lis 17, 2020 7:32 pm
Wrzuć zdjęcie podłączenia zasilania do centrali tak aby było widać gdzie i jak podłączałeś SBW.
Podłączyłem np. tak. Ale po podłączeniu do centrali napędu było to samo. Tutaj podłączenie do zacisków transformatora (kabel tylko przyłożony do wykonania foto ;) ).

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 8:33 pm
autor: pzygmunt
Możesz spróbować odłączyć wyjście (uzwojenie wtórne tam gdzie jest 12/24V) transformatora od EL03 i podłączyć bezpośrednio do SBW-02?

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 8:35 pm
autor: krumarcin
pzygmunt pisze:
wt lis 17, 2020 8:33 pm
Możesz spróbować odłączyć wyjście (uzwojenie wtórne tam gdzie jest 12/24V) transformatora od EL03 i podłączyć bezpośrednio do SBW-02?
Mogę ale wtedy napęd straci zasilanie. Czy chodzi Ci tylko o to żeby sprawdzić czy SBW będzie działać na tym transformatorze bez podłączonych innych elementów?

Re: SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

: wt lis 17, 2020 8:36 pm
autor: pzygmunt
Zgadza się. Ponoć @miroph już montował SBW przy takim transformatorze. Być może z tym jest coś nie tak.