SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 10067
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

czw lis 26, 2020 8:36 pm

Ustaw multimetr na wykrywania zwarcia/przejścia i podłącz sondy do zacisków 8 i 9.
Zamknij i otwórz bramę obserwując co się dzieje.

Jeśli sygnalizacja multimetru będzie cały czas jednakowa to powtórz próbę z 7 i 8.

Napisz też w w ogóle coś do zacisków 7,8,9 masz podłączone (poza Suplą)
krumarcin
Posty: 42
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

czw lis 26, 2020 8:44 pm

Sprawdzę jutro.
Do zacisków 7,8,9 podłączony jest tylko wyłącznik krańcowy i supla.
krumarcin
Posty: 42
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

pt lis 27, 2020 6:56 pm

Sprawdzone.
Sprawa wygląda tak.
Sondy pomiędzy 7 i 8 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,
Sondy pomiędzy 8 i 9 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,.

Bramę puściłem w obu przypadkach w pełnym zakresie otwarcia, zamknięcia.

Jedyna różnica jest taka, że na wyłączonym zasilaniu napędu, buzzer pomiędzy 7 i 8 sygnalizuje przejście a pomiędzy 8 i 9 przejścia nie ma.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 10067
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

pt lis 27, 2020 7:35 pm

To jeszcze test. Jedna sonda do +12/24, a druga do 7.

Następnie +12/24 i 9. Multimetr ustawiony na pomiar napięcia.
krumarcin
Posty: 42
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

pt lis 27, 2020 8:22 pm

Teraz wychodzi tak:
Sondy pod + i 7 - brama zamknięta około 13,8V, brama otwarta około 9,5 V,
Sondy pod + i 9 - na odwrót, czyli brama zamknięta około 9,5 V, brama otwarta około 13,8 V.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 10067
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

pt lis 27, 2020 8:33 pm

Mierzysz AC czy DC ?
krumarcin
Posty: 42
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

pt lis 27, 2020 8:51 pm

Na multimetrze ustawilem pomiar stałego napięcia
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 10067
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

pt lis 27, 2020 9:29 pm

Sprawdź AC
krumarcin
Posty: 42
Rejestracja: pn lis 09, 2020 7:38 pm

sob lis 28, 2020 8:09 am

Sondy pod + i 7 - brama zamknięta około 27,5V, brama otwarta około 22,2 V,
Sondy pod + i 9 - na odwrót, czyli brama zamknięta około 22,2 V, brama otwarta około 27,5 V.

W trakcie pracy napędu napięcie oscyluje w granicach 24 V - 26 V
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 10067
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

sob lis 28, 2020 10:48 am

Obawiam się, że logika automatyki jest na DC, a SBW jest zasilane z AC.
Tak czy inaczej poziomy napięć też nie są takie jakie są potrzebne. Bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał i tak zastosować dodatkowy kontaktron. Jeszcze @miroph powinien się wypowiedzieć.
ODPOWIEDZ