SBW-02 -jak podłączyć do napędu CAME BX ( załącznik) ?

Maydays
Posty: 79
Rejestracja: pt gru 25, 2020 5:16 pm

Do FC i FA
Załączniki
20201230_142515.jpg
20201230_142515.jpg (986.61 KiB) Przejrzano 1898 razy
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

A masz zwykły multimetr ?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Maydays
Posty: 79
Rejestracja: pt gru 25, 2020 5:16 pm

Taki najprostszy. Moglbym prosic o szczegolowy opis , bede wdzieczny.
Załączniki
20201230_152352.jpg
20201230_152352.jpg (2.19 MiB) Przejrzano 1886 razy
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Więc po rozmowie wynika że trzeba zastosować dodatkowe przekaźniki bo napięcie na FA i FC nie schodzi do zera. Przekaźniki 24V/DC.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18335
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Alb po prostu dodać zewnętrzny kontaktron.
Maydays
Posty: 79
Rejestracja: pt gru 25, 2020 5:16 pm

Dwa przekaźniki ( 1 - brama częsciowo otwarta , 2- brama otwarta ) moge prosic o graficzne rozrysowanie podlaczenia.Oczywiscie chodzi o temat widocznosci ikony otwarcia bramy w smarfonie ( w tej chwili ikona w telefonie jest nieaktywna ). Z gory dziekuje.
Załączniki
20210101_202343.jpg
20210101_202343.jpg (406.45 KiB) Przejrzano 1850 razy
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Tak podłącz
Załączniki
path847-0-4.png
path847-0-4.png (5.95 MiB) Przejrzano 1842 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Maydays
Posty: 79
Rejestracja: pt gru 25, 2020 5:16 pm

Super :). Dziekuje za rozrysowanie połączeń miedzy pinami.Może to sie tez jeszcze komuś przyda.
Maydays
Posty: 79
Rejestracja: pt gru 25, 2020 5:16 pm

Podłączone wedlug schematu powyżej ... niestety ikona w aplikacji pozostaje bez zmian ( czyli nie reaguje na otwieranie i zamykanie).... prosze o jeszcze jakies pomysły...
Załączniki
20210102_145138.jpg
20210102_145138.jpg (1.1 MiB) Przejrzano 1823 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18335
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Dodane przekaźniki klikają ?
Spróbuj ten wspólny od przekaźników przepiąć z A2 na A1