SBW-02 -jak podłączyć do napędu CAME BX ( załącznik) ?
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
A masz zwykły multimetr ?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Więc po rozmowie wynika że trzeba zastosować dodatkowe przekaźniki bo napięcie na FA i FC nie schodzi do zera. Przekaźniki 24V/DC.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Alb po prostu dodać zewnętrzny kontaktron.
Dwa przekaźniki ( 1 - brama częsciowo otwarta , 2- brama otwarta ) moge prosic o graficzne rozrysowanie podlaczenia.Oczywiscie chodzi o temat widocznosci ikony otwarcia bramy w smarfonie ( w tej chwili ikona w telefonie jest nieaktywna ). Z gory dziekuje.
- Załączniki
-
- 20210101_202343.jpg (406.45 KiB) Przejrzano 1849 razy
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Tak podłącz
- Załączniki
-
- path847-0-4.png (5.95 MiB) Przejrzano 1841 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Dodane przekaźniki klikają ?
Spróbuj ten wspólny od przekaźników przepiąć z A2 na A1
Spróbuj ten wspólny od przekaźników przepiąć z A2 na A1