Podłączenie SBW-02 do Beninca Pretty Byou

Paweł1991
Posty: 4
Rejestracja: pt mar 12, 2021 8:18 am

Witam Panowie jestem nowy na forum i chciałem prosić o pomoc w sprawie modułu ZAMEL SBW-02 czy istnieje możliwość podłączenia go do Beninca Pretty Byou 24V oraz w jaki sposób to zrobić, gdyż na schemacie nie widzę gniazda COM. Z góry dziękuję bardzo za pomoc.
Załączniki
0001.jpg
0001.jpg (1.24 MiB) Przejrzano 1076 razy
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Podłącz w ten sposób. Z tym, że jeżeli to wyjście BLINK nie będzie działać prawidło, lub masz podłączoną pod niego lampę to wtedy musisz zastosować zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
Załączniki
image823.png
image823.png (3.27 MiB) Przejrzano 1072 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Paweł1991
Posty: 4
Rejestracja: pt mar 12, 2021 8:18 am

Z tego co pamiętam to na 99% w miejsce BLINK jest podłączona lampa ale sprawdzę dopiero jak będę przy okazji u rodziców a jeżeli tak będzie to w jaki sposób podłączyć zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Jeden przewód do A1 lub A2 a drugi do IN1.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Paweł1991
Posty: 4
Rejestracja: pt mar 12, 2021 8:18 am

Witam moduł podłączyłem do wideodomofonu ORNO OR-VID-JS-1040 i brama działa :D ale teraz mam pytanie bo nie wiem jak podłączyć elektrozaczep od furtki :/
Załączniki
Wideodomofon.jpg
Wideodomofon.jpg (427.26 KiB) Przejrzano 1000 razy
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1793
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

W tym panelu zewnętrznym jest przekaźnik i wychodzą dwa przewody. Zlokalizuj je i podłącz 21 i 24 z SBW-02 równolegle do tego przekaźnika.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18331
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Spróbuj skonsultować to z ORNO.
Paweł1991
Posty: 4
Rejestracja: pt mar 12, 2021 8:18 am

Moduł zewnętrzy oraz mechanizm bramy znajdują się około 25m od domu, gdzie nie sięga Wi-Fi z tego względu zdecydowałem się podpiąć sbw-02 w domu pod wideodomofon nie mam możliwości przeprowadzenia nowych przewodów do modułu zewnętrznego. Spróbuje jeszcze napisać do ORNO może jeszcze oni coś podpowiedzią. Dziękuję bardzo za pomoc :]
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18331
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Rozumiem z tym, że takie podłączenie powinno być skonsultowane z kimś kto ma pojęcie o tym sprzęcie i wie jak się wpiąć w przypadku gdy oficjalna instrukcja nic o tym nie mówi.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”