Jak podłaczyć Sbw-02 do napędu tousek pull t24 speed

50086
Posty: 16
Rejestracja: pt mar 12, 2021 6:56 pm

Mogę to jakoś sprawdzić?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jak podłączyłeś IN1 ?
50086
Posty: 16
Rejestracja: pt mar 12, 2021 6:56 pm

91
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 do 90 podłączyłeś ? Masz jakiś miernik/multimetr ?

[edit]
Doczytałem, że musisz jeszcze odpowiednio zaprogramować to wyjście.

W menu (str. 11) musisz ustawić:
Światło lampy->moduł dodatkowy->stan bramy (informacja zwrotna) 1

https://www.elektrobramet.com.pl/produc ... rukcja.pdf
50086
Posty: 16
Rejestracja: pt mar 12, 2021 6:56 pm

Dzięki,było dokładnie jak napisałeś. Teraz pokazuję stan bramy👍🍻
JFH
Posty: 12
Rejestracja: sob lis 04, 2023 12:26 pm

50086 pisze: sob mar 13, 2021 7:04 am Jeszcze pytanie odnośnie modułu dodatkowego:mam 2 do wyboru:
1.oświetlenia/lampka kontrolną 12,23,70,71
2.stan bramy 91,92,93,94



Czyli potrzebuję ten pierwszy???
Zamontowałeś moduł "Tousek stan bramy z kontaktem „zakłócenie“ - 12111310", coś oprócz tego jest potrzebne ?
Czy wystarczy tylko podłączyć moduł 12111310 do ZM i podpiąć sbw-02

w instrukcji "samouczące się pozycje krańcowe - brak wyłączników krańcowych na bramie"

Napęd T8
http://download.tousek.at/downloads/PL/ ... T15_04.pdf
MEW-01
SBW-02
SRW-01 x8
JFH
Posty: 12
Rejestracja: sob lis 04, 2023 12:26 pm

Podłączyłem SBW-02 do bramy Tousek Pull T8 i do furtki (wideofon z elektrozaczepem),

A1 - 40 + B3A + RD053
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
21 - zasilacz furtka minus, COM wideofon
24 - elektrozaczep minus, NO wideofon
in1 - Satel B3A (NO)
in2 - Elektroweb RD053 (NO)

Działa, otwiera i zamyka bramę, otwiera furtkę, pokazuję stan otwarcia bramy i furtki

Chcę zablokować otwieranie bramy przy otwartej furtce, wydaje się, że można użyć piny 31 i 37 sterownika bramy
Da radę zrobić to jednym kontaktronem (NC) czy trzeba 2 osobne ? (jeden z furtki do bramy NC , drugi z furtki do sbw-02 NO [działający w tej chwili])

Obrazek
MEW-01
SBW-02
SRW-01 x8
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Zastosowałbym dwa osobne. Opcjonalnie dodatkowy przekaźnik dwutorowy np. taki: https://www.tme.eu/pl/details/rm84-2012 ... P8QAvD_BwE

Wtedy.
Kontaktron 1 pod przekaźnik A1
Kontaktron 2 pod +12V
GND pod przekaźnika A2
Przekaźnik 11 pod SBW A1
Przekaźnik 14 pod SBW IN1
Przekaźnik 4 pod tousek 31
Przekaźnik 5 pod tousek 37
JFH
Posty: 12
Rejestracja: sob lis 04, 2023 12:26 pm

Podłączyłem 2 kontaktrony,

w chwili otwarcia furtki, brama się zatrzymuje (piny 31 i 37)

działa, dzięki
MEW-01
SBW-02
SRW-01 x8
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”