Witam serdecznie,
szukam rozwizania do polaczenia bramy garazowej do Supla --> HA.
1) Czy CAME BXV to dobry wybori bedzie wspolpracowal z modulem Supla?
2) Jak podlaczyc sterownik do tej bramy?
Intrukcja: https://www.pilotydobram.pl/files/932/i ... me-bxv.pdf
3) Ta brama (z tego co instalatorzy zapewniaja) ma mozliwosc podlaczenia osobnych "przyciskow" na:
- Otworz
- Zamknij
Czy da sie je prawidlowo/osobno obsluzyc za pomoca SBW-02 ?
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam
SBW-02 i CAME BXV
- Robert Błaszczak
- Posty: 4006
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Narysowałem Ci schemat podłączenia.
Nie potrzebujesz dwóch osobnych przycisków na otwieranie i zamykanie. Przy tak zaprogramowanej centrali nie będzie prawidłowo działał SBW-02. Schemat pokazuje też podłączenie drugiego kanału SBW-02 do otwierania bramy w funkcji furtki.
Stan bramy / furtki będzie pokazywany w aplikacji poprawnie, jeśli do złącza nr 3 masz podłączone oryginalnie wyłączniki krańcowe. W przeciwnym wypadku należy zamontować kontaktrony.
Nie potrzebujesz dwóch osobnych przycisków na otwieranie i zamykanie. Przy tak zaprogramowanej centrali nie będzie prawidłowo działał SBW-02. Schemat pokazuje też podłączenie drugiego kanału SBW-02 do otwierania bramy w funkcji furtki.
Stan bramy / furtki będzie pokazywany w aplikacji poprawnie, jeśli do złącza nr 3 masz podłączone oryginalnie wyłączniki krańcowe. W przeciwnym wypadku należy zamontować kontaktrony.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Nie używamy w sterowaniu bramowym dedykowanych wejść do otwierania i zamykania. Wszystko opiera się o wejścia "Krok po kroku". Nie wszystkie bramy na to pozwalają stąd taka decyzja i chyba słuszna bo jesteś pierwszą osobą od 2016r., która o to zapytała
Serwer Supli sam pilnuje aby rozkazy "Otwórz" i "Zamknij" wykonały się poprawnie, ale wymaga aby był podłączony czujnik otwarcia.
Oczywiście możesz tez używać "rozkazu" "Otwórz/Zamknij", który nic nie pilnuje i po prostu klika przekaźnikiem tyle razu ile wywołasz taką akcję/"rozkaz".
viewtopic.php?f=23&t=8262
Serwer Supli sam pilnuje aby rozkazy "Otwórz" i "Zamknij" wykonały się poprawnie, ale wymaga aby był podłączony czujnik otwarcia.
Oczywiście możesz tez używać "rozkazu" "Otwórz/Zamknij", który nic nie pilnuje i po prostu klika przekaźnikiem tyle razu ile wywołasz taką akcję/"rozkaz".
viewtopic.php?f=23&t=8262
- Robert Błaszczak
- Posty: 4006
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
A masz podłączone do złącza nr 3 wyłączniki krańcowe?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
IN1 i IN2 odłącz od FA i FC. IN1 podłącz pod 5.
Funkcję F10 ustaw na 0. Przy podłączeniu do 5 prawdopodobnie będziesz musiał odwrócić logikę na cloud.supla.org
Funkcję F10 ustaw na 0. Przy podłączeniu do 5 prawdopodobnie będziesz musiał odwrócić logikę na cloud.supla.org