Dzień dobry.
Proszę o pomoc w podłączeniu sterownika sbw-02 do napędy somfy elixo 500 3s rts
SBW-02 i Somfy elixo 500 3s rts
A1 - 23
A2 - 24
11 - 11
14 - 10
Jeśli na AUX ustawi się funkcję nr 1 to można to wyjście wykorzystać jako czujnik otwarcia.
Nie wiem tylko czy na AUX jest wyjście przekaźnika czy potencjał. Trzeba to sprawdzić miernikiem.
Jeśli jest tam potencjał to IN1 pod 12 lub 13.
Jeśli przekaźnik to IN1 pod 12, a A1 pod 13.
A2 - 24
11 - 11
14 - 10
Jeśli na AUX ustawi się funkcję nr 1 to można to wyjście wykorzystać jako czujnik otwarcia.
Nie wiem tylko czy na AUX jest wyjście przekaźnika czy potencjał. Trzeba to sprawdzić miernikiem.
Jeśli jest tam potencjał to IN1 pod 12 lub 13.
Jeśli przekaźnik to IN1 pod 12, a A1 pod 13.
Spróbuj tak:
21 - 9
24 - 10
Na cloud.supla.org przy kanale sterującym furtką należy ustawić czas impulsu na 0,5 do 1 sek.
21 - 9
24 - 10
Na cloud.supla.org przy kanale sterującym furtką należy ustawić czas impulsu na 0,5 do 1 sek.
-
- Posty: 25
- Rejestracja: śr kwie 14, 2021 9:32 pm
Witam, napęd jak w temacie moduł SBW-01
Czy możliwe jest podłączenie IN-1 oraz IN-2 tak by mieć stan bramy czy jest zamknięta oraz czy jest całkowicie otwarta.
Czy w przypadku tego napędu możliwe jest jednak uzyskanie tylko jednego stanu.
Z góry dziękuję za odpowiedź
ps
Myślałem by podłączyć następująco:
IN1-12
IN2-13
Ale wolę jednak poradę znawców tematu
Czy możliwe jest podłączenie IN-1 oraz IN-2 tak by mieć stan bramy czy jest zamknięta oraz czy jest całkowicie otwarta.
Czy w przypadku tego napędu możliwe jest jednak uzyskanie tylko jednego stanu.
Z góry dziękuję za odpowiedź
ps
Myślałem by podłączyć następująco:
IN1-12
IN2-13
Ale wolę jednak poradę znawców tematu
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
12, 13 to chyba wyście bezpotencjałowe. Ustaw multimetr na detekcję zwarcia i podłącz sondy pod 12 i 13. Przy otwartej bramie powinno być zwarcie (obwód zamknięty), a otwartej obwód otwarty lub odwrotnie. Odczekaj kilkanaście minut aby sprawdzić czy stan się utrzymuje.
Jeśli powyższy test wyjdzie pozytywnie to wtedy A2 pod 12, a IN1 i IN2 pod 13.
Jeśli nie to pozostaje montaż kontaktronu np. Satel B3 i podłączenie go pod A2 i IN1/2.
Jeśli powyższy test wyjdzie pozytywnie to wtedy A2 pod 12, a IN1 i IN2 pod 13.
Jeśli nie to pozostaje montaż kontaktronu np. Satel B3 i podłączenie go pod A2 i IN1/2.
-
- Posty: 25
- Rejestracja: śr kwie 14, 2021 9:32 pm
Dziękuję za odpowiedź, wykorzystałem jednak te oznaczone miejsca. Piny na kable w SBW-01, termokurczka i metodą prób i błędów ustawiłem tak że w aplikacji mam dwie ikony i wiem kiedy brama jest otwarta, zamknięta lub uchylona.
In-1 pod jedno miejsce
In-2 pod drugie miejsce.
Chętnie wstawię fotkę i opis pod który wolny pin 1 a pod który pin 2 ale dziś pada.
In-1 pod jedno miejsce
In-2 pod drugie miejsce.
Chętnie wstawię fotkę i opis pod który wolny pin 1 a pod który pin 2 ale dziś pada.
- Załączniki
-
- 20220424_194252.jpg (4.38 MiB) Przejrzano 1515 razy
-
- 20220424_194340.jpg (5.45 MiB) Przejrzano 1515 razy
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
-
- Posty: 2
- Rejestracja: pt wrz 01, 2023 3:59 am
Witam. Podłączyłem jak koledzy wyżej i śmiga. A jeśli chciałbym podłączyć teraz elektrozaczep to co zrobić?
Co masz do tego elektrozaczepu obecnie podłączone ?