Jak podłączyć centalkę CP.B24ESA BULL 624 do ZAMEL SBW-02

Gothan
Posty: 7
Rejestracja: wt maja 18, 2021 6:11 pm

Dzień dobry,
Poszukuję ro\wiązania problemu podłączenia
Zrzut ekranu 2021-05-18 201557.jpg
Zrzut ekranu 2021-05-18 201557.jpg (95.02 KiB) Przejrzano 1269 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18278
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

11 do COM
14 do P.P
+24 do A1
-24 do A2

AUX1(1) do A1
AUX1(2) do IN1

AUX1 powinno być ustawione jako "Open gate indicator light".
Załączniki
Zrzut ekranu 2021-05-18 o 21.37.16.png
Zrzut ekranu 2021-05-18 o 21.37.16.png (104.01 KiB) Przejrzano 1260 razy
Gothan
Posty: 7
Rejestracja: wt maja 18, 2021 6:11 pm

Dziękuję, dla jasności od lewej do A1 AUX1(1) razem z +24, oraz AUX1(2) do IN1?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18278
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Górny AUX1. Nie ma znaczenia czy podłączysz odwrotnie.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Jak Ci będzie łatwiej obrazkowo to proszę:
BULL624.jpg
BULL624.jpg (83.33 KiB) Przejrzano 1229 razy
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Gothan
Posty: 7
Rejestracja: wt maja 18, 2021 6:11 pm

Dziękuję za objaśnienia. W jaki sposób podłączyć elektrozaczep pod drugi kanał SBW-02?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18278
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

+ z osobnego zasilacza do 21
24 do elektrozaczepu
- z osobnego zasilacza do elektrozaczepu
Gothan
Posty: 7
Rejestracja: wt maja 18, 2021 6:11 pm

24 do elektrozaczepu razem z - z zasilacza, czy osobno
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”