Supla SBW-02

bix
Posty: 2
Rejestracja: sob maja 22, 2021 11:27 am

Hej!
Jakiś czas temu kupiłem Supla SBW-02 i działa wspaniale. Choć miałem mały problem na początku z nią.
Zamontowałem ją pomiędzy dwoma bramami garażowmy przy przyciskach do otwierania. Nie ciągnąłem zasilania z siłowników do bramy, tylko korzystałem z zasilacza.
I tu ważna informacja - zasilacz 12V o prądzie max 100mA jest za słaby do stabilnego działania (po jakimś czasie się rozłącza i supla się nie uruchamia). Po zmianie zasilacza na 12V 2A było wszystko w porządku.
Nie pamiętam by, na opakowaniu lub module był minimalny prąd.

Czy byłaby możliwość umieszczenia takiej informacji w przyszłości?

Pozdrawiam.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Powinien działać bezproblemowo. Sprawdzę na takim zasilaczu w Poniedziałek. Podaj mi proszę numer ze sterownika, który znajduje się na tyle.
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2021 3:21 pm przez Mirosław F., łącznie zmieniany 1 raz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Nawet na 50mA powinno działać.
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

A samo ESP nie potrzebuje do 300mA do stabilnej pracy?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Goral64 pisze: sob maja 22, 2021 7:46 pm A samo ESP nie potrzebuje do 300mA do stabilnej pracy?
Potrzebuje ale 3,3V.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

miroph pisze: sob maja 22, 2021 8:32 pm Potrzebuje ale 3,3V.
OK, wg specyfikacji ESP-WROOM-02 będącego na pokładzie SRW-02:
Operating voltage 2.7 V ~ 3.6 V
Operating current Average: 80 mA
Minimum current delivered by power supply: 500 mA
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
bix
Posty: 2
Rejestracja: sob maja 22, 2021 11:27 am

miroph pisze: sob maja 22, 2021 3:18 pm Powinien działać bezproblemowo. Sprawdzę na takim zasilaczu w Poniedziałek. Podaj mi proszę numer ze sterownika, który znajduje się na tyle.
Przepraszam, że tyle nie odpisywałem, nie było mnie w tej lokalizacji gdzie zamontowałem ten sterownik.
Obrazek
numer to 220012
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”