Prośba o pomoc . Naped SOMMER A SUPLA SBW-02

marcinandrze
Posty: 1
Rejestracja: czw cze 03, 2021 4:36 am

Witam jak podłączyć SBW -02 do napędu bramy przesuwnej Sommer.
Załączniki
20210603_070707.jpg
20210603_070707.jpg (1.75 MiB) Przejrzano 518 razy
20210603_070616.jpg
20210603_070616.jpg (2.02 MiB) Przejrzano 518 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18331
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 - 10
A2 - 11
11 - 2
14 - 3

Czujnik otwarcia:
Jeśli masz podłączoną krańcówkę zamknięcia bramy to podłącz IN1 do 18.
Jeśli to nie zadziała lub nie masz tej krańcówki to IN1 podłącz do 19 (w cloud trzeba będzie odwrócić logikę w tym przypadku).
Jeśli to też nie zadziała to pozostaje podłączenie dodatkowego kontaktronu.