Jak podłączyć do centrali sterującej FAAC E045?

4tauren
Posty: 1
Rejestracja: sob lip 10, 2021 9:47 am

Dzień dobry,

Proszę o pomoc w podłączeniu SBW-02 do centrali sterującej FAAC E045
e045.jpg
e045.jpg (139.14 KiB) Przejrzano 2688 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 -17
A2 - 16

11 - 9
14 - 16

IN1 możesz spróbować podłączyć pod 20. Daj znać czy zadziała tj czy stan otwarcia będzie zgadzał się ze stanem widocznym w aplikacji.
b3.marek
Posty: 1
Rejestracja: pn gru 13, 2021 3:03 pm

Działa to pięknie, nie potrzeba kontaktorów nawet - zaczytuje status zamknięcia itp.

Dzięki wielkie za tutorial
Elikon
Posty: 4
Rejestracja: śr paź 19, 2022 12:19 pm

Cześć, podłączyłem wszystko tak jak pisaliście, wszystko śmiga tylko mam problem z wyświetlaniem aktualnego stanu bramy. Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać? Czy muszę kupić kontraktrony?
Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

Elikon pisze: śr paź 19, 2022 12:22 pm Cześć, podłączyłem wszystko tak jak pisaliście, wszystko śmiga tylko mam problem z wyświetlaniem aktualnego stanu bramy. Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać? Czy muszę kupić kontraktrony?
Ale nie wyświetla czy wyświetla odwrotnie ??
https://pietras-81.aqi.eco/
Elikon
Posty: 4
Rejestracja: śr paź 19, 2022 12:19 pm

Pietras81 pisze: śr paź 19, 2022 12:35 pm
Elikon pisze: śr paź 19, 2022 12:22 pm Cześć, podłączyłem wszystko tak jak pisaliście, wszystko śmiga tylko mam problem z wyświetlaniem aktualnego stanu bramy. Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać? Czy muszę kupić kontraktrony?
Ale nie wyświetla czy wyświetla odwrotnie ??
Wyświetla cały czas ze brama jest otwarta
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Może pod 20 miałeś coś jeszcze podłączone ?
Elikon
Posty: 4
Rejestracja: śr paź 19, 2022 12:19 pm

pzygmunt pisze: śr paź 19, 2022 12:47 pm Może pod 20 miałeś coś jeszcze podłączone ?
Właśnie nic, to jedyny kabel w tej kostce 😕
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

To może funkcja sygnalizacji otwarcia jest nieaktywna.