Jak prawidłowo podpiąć pod zamek szyfrowy sterowniki sbw02 oraz rob-01/12-24V
-
- Posty: 2
- Rejestracja: wt lip 13, 2021 1:59 pm
Witam proszę o pomoc jak prawidłowo podpiąć pod zamek szyfrowy sbw02 I rob01 do zamka szyfrowego. Jestem laikiem i nie do końca jestem pewna jak to podpiąć. Będę wdzięczna za podpowiedź. W załączeniu schematy urządzeń.
- Załączniki
-
- 20210718_135456.jpg (1.46 MiB) Przejrzano 472 razy
-
- 20210718_140037.jpg (2.29 MiB) Przejrzano 472 razy
GND do 11 w ROB
BP1 do 14 w ROB
GND do 21 w SBW
BP1 do 24 w SBW
+ do A1 do SBW i ROB
- do A3 do SBW i ROB
Na cloud.supla.org zmienić czas impulsu na 1sek. przy kanale sterującym furtką/drzwiami. Zmienić otwieranie furtki na otwieranie drzwi jeśli trzeba.
BP1 do 14 w ROB
GND do 21 w SBW
BP1 do 24 w SBW
+ do A1 do SBW i ROB
- do A3 do SBW i ROB
Na cloud.supla.org zmienić czas impulsu na 1sek. przy kanale sterującym furtką/drzwiami. Zmienić otwieranie furtki na otwieranie drzwi jeśli trzeba.