SBW-02+centrala Nice POA1

Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

zaba1978 pisze: pn sie 09, 2021 7:32 pm Z tego wynika, że muszę szukać usterki w żyłach które idą z foto do wejścia 11,13 i 14 w napędzie?
Oraz w zasilających fotokomórki z 9 i 10. Jeśli wszystko jest OK, to podłącz jeden zestaw na próbę. Jeśli zadziała, to potem drugi. Jeśli przy którymś zestawie brama nie będzie chciała się zamknąć to znaczy, że padł ten zestaw fotokomórek i trzeba go naprawić/wymienić. Jeśli będzie działała nadal, to znaczy, że problem był w przewodach.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
zaba1978
Posty: 33
Rejestracja: śr sie 04, 2021 5:44 pm

Dobrze, ale jeszcze dopytam. Jak mam podłączone teraz przewody pod 9 i 10 z fotokomórek to brama zamyka. To jak na mój rozum, te przewody powinny być dobre. Chyba, że źle rozumuje. Przewody odłączone z 11, 13 ,14 dopiero zaczęły zamykać bramę. Oczywiście po zrobieniu jeszcze mostkowania.
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

zaba1978 pisze: pn sie 09, 2021 8:59 pm Dobrze, ale jeszcze dopytam. Jak mam podłączone teraz przewody pod 9 i 10 z fotokomórek to brama zamyka. To jak na mój rozum, te
przewody powinny być dobre. Chyba, że źle rozumuje.
Źle rozumujesz i bardzo słabo znasz się na elektryce i schematach. Przewody podłączone do 9 i 10 to przewody zasilające do modułów fotokomórek tak jak podłączyłeś tam zasilanie SBW. Jeśli je odłączysz (te od fotokomórek) to brama będzie działała dalej a odetniesz tylko zasilanie fotokomórkom.
zaba1978 pisze: pn sie 09, 2021 8:59 pm Przewody odłączone z 11, 13 ,14 dopiero zaczęły zamykać bramę. Oczywiście po zrobieniu jeszcze mostkowania.
Bo to są przewody podające stan fotokomórki. Obwód rozwarty - coś jest pomiędzy komórkami, obwód zwarty - pomiędzy komórkami nic nie ma.
Jeśli fotokomórki nie mają zasilania albo coś nie styka na przewodach reprezentujących stan lub moduły fotokomórek są uszkodzone, to obwód jest rozwarty. Pomiędzy 11 a 13 lub pomiędzy 11 a 14 nie płynie prąd, więc napęd nie zamknie bramy, gdyż obwody bezpieczeństwa ma rozwarte, więc coś może być na drodze bramy. Po to teraz masz założone zworki pomiędzy 11 a 13 i 11 a 14.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Zaopatrz się w multimetr.
Ustaw go na test zwarcia.
Odłącz przewody fotokomórek od 11,13,14.

Podłącz przewody, które były podłączone do 11 do jednej z sond. Przewód, który był podłączony pod 13 podłącz pod drugą sondę. Multimetr powinien wydawać dźwięk. Jeśli przerwiesz wiązkę światła fotokomórki to dźwięk powinien się przerwać.

Następnie odłącz przewód od drugiej sondy i podłącz do niej ten co był podłączony do 14. Multimetr powinien wydawać dźwięk. Przerwanie wiązki światła powinno przerywać dźwięk.

Jeśli powyższy test nie wyszedł prawidłowo to spróbuj się wpiąć na drugi koniec przewodu przy fotokomórce.

Sprawdź też multimetrem czy przy zaciskach w fotokomórkach jest zasilanie.

Jak coś jest niejasne to pytaj i wstawiaj zdjęcia.
zaba1978
Posty: 33
Rejestracja: śr sie 04, 2021 5:44 pm

Więc tak. Jedna para foto jest nawalona. Te na słupkach przy bramie. Przewody sprawdzone, są dobre. Para foto na ogrodzie, za bramą-funkcjonują. Na razie podłączone są te dobre. I założony mostek między 11 a 13. Wszystko działa oprócz foto przy bramie.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

W takim razie musisz wymienić/naprawić te uszkodzone.
Ewentualnie do czasu naprawy/wymiany zamień je miejscami jeśli te z ogrodu są mniej ważne z punku widzenia bezpieczeństwa.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”