Jaki moduł wybrać
SBW-02.
Podłączenie jak poniżej.
Podłączenie jak poniżej.
- Załączniki
-
- sbw-02-promatic.png (1.75 MiB) Przejrzano 560 razy
Witam jeszcze raz dziękuję za podesłanie schematu podłączenia. Podłączyłem działa super ale taka mała uwaga może jest na to rozwiązanie w momencie otwierania bramy aplikacja odrazu pokazuje że się otwiera natomiast po zamknięciu trwa to około 3 min za nim pokaże ze się zamknęła z mojej obserwacji wynika to że dopiero jak lampka w napędzie zgaśnie to wtedy przekazuje sygnał o zamknięciu,czy jest jakieś rozwiązanie problemu może można skrócić czas świecenia tej lampki
Pozdrawiam
Pozdrawiam
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Jest możliwość. Ustaw na przełącznikach - DIL A na OFF a DIL B na ON
- Załączniki
-
- 12.png (69.29 KiB) Przejrzano 468 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Tak, drugi DIL ("B") na ON
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01