Brama segmentowa - montaż kontraktonu ?
A przełącz sobie z bramy garażowej na bramę wjazdową i zobacz czy masz tam możliwość podpięcia czujnika pośredniego otwarcia i zobacz jak wtedy będzie się zachowywała reszta.
- Załączniki
-
- czujnik.jpg (39.99 KiB) Przejrzano 3601 razy
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
To samo chciałem zasugerować. Kanał 'Brama wjazdowa' zamiast 'Brama garażowa' wskazanie czujników otwarcia i pośredniego i ewentualnie zmiana ikon, choć w app na telefonie mogą się nie wyświetlać
Trzeba przetestować.
Trzeba przetestować.
Czekam na kolejne Supla Offline Party
Działa, ale mam wrazenie ze trzeba wybrać odwrotnie czujniki:
- Otwarcia (dolny)
- częściowego otwarcia (górny)
ikonki trzeba podmienić, a w mobilnej są te z bramy:)
Funkcjonalnie działa, po uchyleniu pokazuje 50% do czasu pełnego otwarcia.
W konfiguracji możliwość odwrócenia logiki.
JerryM mam również wyjście na lampkę sygnalizującą (1) w moim napędzie Somfy Dexxo Optimo - foto poniżej. Chyba jest to wyjście 220V ale nigdzie nie pisze. Kolego czy możesz podlinkować mi przekaźnik jaki musiał bym kupić aby zrobić tak jak ty masz to zrobione ?JerryM pisze: ↑śr sty 30, 2019 9:16 pm Wyjście “lampka sygnalizująca otwartą bramę” zasila przekaźnik (cewka max 5W) styk zastępuje kontaktron w sterowniku bramowym.
Ze względu na rodzaj wyjścia sterującego, podczas zamykania-otwierania pojawiła się animacja ikony w Supli. Niestety nie mogę wkleić filmu.
- Załączniki
-
- sonfi.png (242.16 KiB) Przejrzano 3479 razy
tcp pisze: ↑pt lut 01, 2019 5:29 pmJerryM mam również wyjście na lampkę sygnalizującą (1) w moim napędzie Somfy Dexxo Optimo - foto poniżej. Chyba jest to wyjście 220V ale nigdzie nie pisze. Kolego czy możesz podlinkować mi przekaźnik jaki musiał bym kupić aby zrobić tak jak ty masz to zrobione ?JerryM pisze: ↑śr sty 30, 2019 9:16 pm Wyjście “lampka sygnalizująca otwartą bramę” zasila przekaźnik (cewka max 5W) styk zastępuje kontaktron w sterowniku bramowym.
Ze względu na rodzaj wyjścia sterującego, podczas zamykania-otwierania pojawiła się animacja ikony w Supli. Niestety nie mogę wkleić filmu.
Nie kombinuj, dla tego nepedu najlepiej podlaczyc sonoff sv , zasilanie pin 7-8 a sterowanie bramy przez 11-12, oczywiscie wyjscie trzeba przerobic na bez potencjalowe. SV z powodzeniem dziala na zasilaniu 24V. Do tego najlepiej dolozyc krancowke
Tak mam teraz właśnie SV tylko zasilany z zasilaczaplnuker pisze: ↑sob lut 02, 2019 1:51 pmtcp pisze: ↑pt lut 01, 2019 5:29 pmJerryM mam również wyjście na lampkę sygnalizującą (1) w moim napędzie Somfy Dexxo Optimo - foto poniżej. Chyba jest to wyjście 220V ale nigdzie nie pisze. Kolego czy możesz podlinkować mi przekaźnik jaki musiał bym kupić aby zrobić tak jak ty masz to zrobione ?JerryM pisze: ↑śr sty 30, 2019 9:16 pm Wyjście “lampka sygnalizująca otwartą bramę” zasila przekaźnik (cewka max 5W) styk zastępuje kontaktron w sterowniku bramowym.
Ze względu na rodzaj wyjścia sterującego, podczas zamykania-otwierania pojawiła się animacja ikony w Supli. Niestety nie mogę wkleić filmu.
Nie kombinuj, dla tego nepedu najlepiej podlaczyc sonoff sv , zasilanie pin 7-8 a sterowanie bramy przez 11-12, oczywiscie wyjscie trzeba przerobic na bez potencjalowe. SV z powodzeniem dziala na zasilaniu 24V. Do tego najlepiej dolozyc krancowke