@Sk_uter, postaraj się przeczytać poniższą treść ze zrozumieniem.
1. Schemat podłączenia czterech zaworów Hunter PGV-100 G-B. Jak widać na schemacie, z zaworów oznaczonych Z1...Z4 wychodzą dwa przewody (od dołu i od góry). Zawory mogą być sterowane prądem przemiennym 24V (24VAC), więc wystarczy transformator, a nie zasilacz prądu stałego.
2.Jeśli chcesz mieć możliwość sterowania ręcznego podlewaniem np. z jakiegoś panelu, to musisz na tym panelu umieścić 4 szt. łączników monostabilnych. Na schemacie są one podłączone do wejść IN1...IN4.
3. Dobór transformatora zależy od tego ile na raz zaworów będzie puszczało wodę. Pamiętaj, że ani ROW-04M ani Supla Cloud i Supla Scripts nie przypilnują Ci tego, że będziesz mógł załączyć jednocześnie wszystkie 4 zawory (sekcje podlewania), co jest mało sensowne, bo najprawdopodobniej będzie taki spadek ciśnienia wody, że nie podlejesz 1/4 trawnika. Prąd rozruchowy zaworu to 400mA, więc przy 4 zaworach transformator powinien mieć na wyjściu ok. 2A (48W).
Podlewanie
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Okey juz chyba teraz rozumem, u góry do L i N podajemy 230V, a na dole od połączenia zaworów podajemy 24V co masz zaznaczone takowym oznaczeniem?
Co do transormatora: https://sklepelektro24.pl/produkt/trans ... PcQAvD_BwE
To wychodzi, że będzie za mały, bo ma tylko 0.6A, a chciałbym sterować wszystkimi trzema zaworami na raz. Możecie polecić jakiś odpowiedni, aby móc była odpowiednia
Co do transormatora: https://sklepelektro24.pl/produkt/trans ... PcQAvD_BwE
To wychodzi, że będzie za mały, bo ma tylko 0.6A, a chciałbym sterować wszystkimi trzema zaworami na raz. Możecie polecić jakiś odpowiedni, aby móc była odpowiednia
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Zapytaj Google albo swojego elektryka. Niech Ci dobierze odpowiedni. Skoro jak twierdzisz będzie to wszystko podłączał, to niech weźmie odpowiedzialność aby to działało.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Witam mam podlewanie na wemos D1 8 przekaźników 7 stref podlewania i jeden do odłączania zasilania za transformatorem. Sterowanie przez scenę od fracz. Zauważyłem że nie zawsze się podlewa. A powód taki że przekaźnik odłączający zasilanie wyłącza się mimo że w apce świeci jako ON. Firmware to multiboard 9 relay. Dziś zauważyłem że jedna ze stref była sucha natomiast inne mokre. Podlewanie w nocy. Czy jest taka możliwość że któryś z przekaźników np strefy5 wyłącza przekaźnik od zasilania głównego? Miałem już takie przypadki że jeden sonoff zmieniał położenie drugiego w sasiedztwie. Nie pamiętam czy w apce wtedy zmieniał się stan tego drugiego. W tamtym roku działało ok dopiero teraz zauważyłem że coś jest nie tak.
-
- Posty: 15
- Rejestracja: sob wrz 12, 2020 3:49 pm
Ja poskładałem to z czego miałem, wszystko ok 8 kanałów sterowanych z harmonogramu, walczę teraz ze skryptami bo po mimo tego że za oknem leje to i tak nie wyłącza. Teraz wrzuciłem warunek z Podlewam.cz , kolega podał to spróbuje . A zastosuje raczej elektrozawory huntera, bo już u klienta takie podłączałem i nie ma problemu 3 sezon.
Co do samej konstrukcji to obudowę muszę zmienić na plastikowa bo metalowa nie puszcza sygnału WiFi próbowałem nawet antenę wyciągnąć na zewnątrz bez efektu.
Co do samej konstrukcji to obudowę muszę zmienić na plastikowa bo metalowa nie puszcza sygnału WiFi próbowałem nawet antenę wyciągnąć na zewnątrz bez efektu.
- Załączniki
-
- IMG_20200906_165128.jpg (3.36 MiB) Przejrzano 2579 razy
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
Ładne, bardzo ładnekombinator pisze: ↑sob wrz 12, 2020 4:00 pm Ja poskładałem to z czego miałem, wszystko ok 8 kanałów sterowanych z harmonogramu, walczę teraz ze skryptami bo po mimo tego że za oknem leje to i tak nie wyłącza. Teraz wrzuciłem warunek z Podlewam.cz , kolega podał to spróbuje . A zastosuje raczej elektrozawory huntera, bo już u klienta takie podłączałem i nie ma problemu 3 sezon.
Co do samej konstrukcji to obudowę muszę zmienić na plastikowa bo metalowa nie puszcza sygnału WiFi próbowałem nawet antenę wyciągnąć na zewnątrz bez efektu.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Jak ja lubię taki porządek ! Naprawdę świetne wykonanie. GRATULACJE. Mój znajomy niestety chyba dopiero w przyszłym roku zakopie sprzęt (zawory i kable + dysze). Wtedy pokażemy
Jeszcze raz FAJNE^2
Jeszcze raz FAJNE^2
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Pierwsza klasa, miło się patrzy na takie prace.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
schemat wraz z opisem:
Kod: Zaznacz cały
https://majsterkowo.pl/programator-pogodowy-automatycznego-nawadniania-supla-wraz-internetowym-odczytem-pogody/