Strona 5 z 15

Re: Podlewanie

: czw kwie 18, 2019 8:37 pm
autor: wsosniak
slawek pisze:
czw kwie 18, 2019 7:17 pm
Ten sonoff S20 odcina tylko jeden biegun - jesteś pewien, że akurat fazę? Jeśli nie - sprawdź i ewentualnie zamień...
Dzięki za czujność :)
To o czym piszesz , to BARDZO ważna rzecz w tym rozwiązaniu (i nie tylko w tym rozwiązaniu), o której zapomniałem nadmienić w moim opisie , ale zrobiłem to dokładnie tak jak piszesz : faza (L) jest odcinana a nie N .

Re: Podlewanie

: czw kwie 18, 2019 9:33 pm
autor: slawek
wsosniak pisze:
czw kwie 18, 2019 8:37 pm
Dzięki za czujność :)
Zboczenie zawodowe... ;)

Re: Podlewanie

: wt kwie 23, 2019 1:52 pm
autor: Qamil_22
cosmita pisze:
pn sty 07, 2019 2:12 pm
...
PS proszę o linka do przykładowego zasilacza 24 V AC na szynę DIN.
Ja w swojej instalacji do nawadniania z wykorzystaniem Sonoff Dual posiadam transformatory "Zamel Exta Transformator TRM-24 230/24V AC 15VA" oraz elektrozawory "Elektrozawór 100 HV 1" Rain Bird". Niewielki koszt za sztukę, niestety mam osobny transformator dla każdej z dwóch linii (sonoff Dual R2 podłączony pod 230V).

Re: Podlewanie

: wt kwie 23, 2019 2:01 pm
autor: Qamil_22
cosmita pisze:
pn sty 07, 2019 2:12 pm
...
Przetestował ktoś to rozwiązanie, można budować podlewanie w oparciu o CH4 PRO zgodnie z tym schematem https://zapodaj.net/9d79ec5381cd5.jpg.html ? Jest jeszcze CH4 PRO R2, też będzie się nadawał ?
...
Dołączam się do zapytania. Też chętnie zakupiłbym CH4 PRO i wykorzystał tylko 1 transformator dla czterech linii.

Re: Podlewanie

: śr kwie 24, 2019 7:24 am
autor: maroko
Ja mam u siebie 4CH (ale nie pro) na 230v i jeden transformator. Z każdego kanału przekaźnik i wszystko działa, więc w pro bez przekaźników też powinno.

Re: Podlewanie

: śr kwie 24, 2019 7:57 am
autor: Qamil_22
maroko pisze:
śr kwie 24, 2019 7:24 am
Ja mam u siebie 4CH (ale nie pro) na 230v i jeden transformator. Z każdego kanału przekaźnik i wszystko działa, więc w pro bez przekaźników też powinno.
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że masz rozwiązanie zaproponowane przez kolegę elhenio.
Czy mógłbyś nam zrobić zdjęcie zestawu połączeniowego oraz podać link do przekaźników jakie zakupiłeś? prócz przekaźników i transformatora masz coś jeszcze?

Re: Podlewanie

: śr kwie 24, 2019 8:03 am
autor: maroko
1x Transformator, 4x Przekaźnik, Sonoff 4CH, 1x Bezpiecznik
i oczywiście 4 elektrozawory. Wszystko "złożone" na stole i działa, w weekend montaż. Jak tylko będę miał możliwość to cyknę fotkę.

Re: Podlewanie

: czw kwie 25, 2019 8:58 am
autor: vajera
Postanowiłem osuplować mój istniejący system podlewania. Sonoff 4CH Pro R2 już w drodze, zostaje kwestia transformatora. Obecnie mam 2 elektrozawory założone przez instalatora kilka lat temu sterowane programatorem zasilanym bateryjką 9V. Elektrozawory są zamontowane w studzience i trochę trudno mi odczytać jakiekolwiek oznaczenia bez ich demontażu, ale zakładam, że są to typowe elektrozawory na 9 V DC sterowane cewką elektromagnetyczną.
I teraz pytanie - czy taki elektrozawór da się zasilić tzw. transformatorem kostkowym (zalewanym) np. 9V 5VA? Biorąc pod uwagę "osiągi" bateryjki 9V to powinno chyba wystarczyć?

Re: Podlewanie

: czw kwie 25, 2019 11:56 am
autor: procekms89
vajera pisze:
czw kwie 25, 2019 8:58 am
Postanowiłem osuplować mój istniejący system podlewania. Sonoff 4CH Pro R2 już w drodze, zostaje kwestia transformatora. Obecnie mam 2 elektrozawory założone przez instalatora kilka lat temu sterowane programatorem zasilanym bateryjką 9V. Elektrozawory są zamontowane w studzience i trochę trudno mi odczytać jakiekolwiek oznaczenia bez ich demontażu, ale zakładam, że są to typowe elektrozawory na 9 V DC sterowane cewką elektromagnetyczną.
I teraz pytanie - czy taki elektrozawór da się zasilić tzw. transformatorem kostkowym (zalewanym) np. 9V 5VA? Biorąc pod uwagę "osiągi" bateryjki 9V to powinno chyba wystarczyć?
jedna cewka zaworu może wziąść ok. 300mA więc może być na jeden zawór przy załączeniu, może przy małym grzaniu się wystarczy na dwie cewki. Sonoff zasilany osobno z 230VAC czy też z tego trafo?

Re: Podlewanie

: czw kwie 25, 2019 12:09 pm
autor: vajera
procekms89 pisze:
czw kwie 25, 2019 11:56 am

jedna cewka zaworu może wziąść ok. 300mA więc może być na jeden zawór przy załączeniu, może przy małym grzaniu się wystarczy na dwie cewki. Sonoff zasilany osobno z 230VAC czy też z tego trafo?
Sonoffa chcę zasilić oddzielnie - dlatego 4CH PRO - beznapięciowe przekaźniki, które będą puszczać prąd z trafo.
Znalazłem taki:

https://allegro.pl/oferta/transformator ... 7083605831

8VA czyli 900 mA - powinien udźwignąć oba zawory? Zwykle i tak będzie załączony jeden - 10 -5 minut.