Page 1 of 1

Moduł Canwing - problem z zewnętrznym przyciskiem

Posted: Sat May 11, 2019 8:46 pm
by Beton-beton
A więc, po zainstalowaniu modułu Canwing w puszce elektrycznej i połaczeniu dodatkowego przycisku natynkowego , urządzenie samoczynnie przechodzi w tryb konfiguracji. Zewnętrzny przycisk jest podłączony przez pull down do pinu GPIO3 (RX) rezystor 10k.

Re: Moduł Canwing - problem z zewnętrznym przyciskiem

Posted: Sat May 11, 2019 10:07 pm
by wsosniak
Coś chyba źle podłączyłeś albo ten canwing walnięty.
A jaki firmware masz wgrany ?
Też mam canwing-a z zewnętrznym przyciskiem i działa bez problemu ( wgrany multiboard -> board : Sonoff TH, przycisk zewnętrzny podpięty, wg dokumentacji , pod GPIO1 , i nawet działa bez żadnego pullup-a/ rezystora bo kabelki są długości 15cm)

Re: Moduł Canwing - problem z zewnętrznym przyciskiem

Posted: Sat May 11, 2019 10:29 pm
by Beton-beton
a jak się zachowuje twój canwing po zaniku sieci?

Re: Moduł Canwing - problem z zewnętrznym przyciskiem

Posted: Sat May 11, 2019 10:49 pm
by wsosniak
aaaa ..... żyje swoim życiem :) działa :)
nawet nie wiem co się z nim dzieje po zaniku zasilania . Na pewno wstaje , łączy sie z cloud i tyle. Z tego co pamietam to ustawiłem mu opcje RESET zeby po przywróceniu zasilania, był NIE włączony.

Re: Moduł Canwing - problem z zewnętrznym przyciskiem

Posted: Sat May 11, 2019 11:16 pm
by piotrh94
U mnie te sonoffy po tym jak nie ma sieci i potem znów jest nie potrafią się połączyć

Re: Moduł Canwing - problem z zewnętrznym przyciskiem

Posted: Sun May 12, 2019 12:54 pm
by maffiu
Mój testowy tez działał bez problemu i to bez pullup na multiboardzie

Re: Moduł Canwing - problem z zewnętrznym przyciskiem

Posted: Sun May 12, 2019 1:00 pm
by Beton-beton
Też bardzo szanuję i miejscowo używam softu Multiboard ale mam taki proble w sonofach z tym softem że po tym jak nie ma sieci przez chwilę moduł się zawiesza i nie potrafi połączyć się z tą siecią. Nie jest to problem w urządzeniach gdzie dostęp jest i można je wyłączyć i włączyć z gniazdka, ale w przypadku canwinga musiał bym to na korkach wyłączać.