Reset shelly

Awatar użytkownika
STRAZAK1973
Posty: 13
Rejestracja: śr wrz 25, 2019 6:07 pm

pt wrz 04, 2020 1:04 pm

... nic nie zmieniałem. Urządzenie TH16 jest widoczne w chmurze jako shelly1.
Jak usunę z chmury - dioda niebieska sobie miga.
Po zwarciu 5s GPIO5 z GND dioda gaśnie całkowicie.
Nawet odczekuje chwile, ale nie rozgłasza sieci ...

Jak podać stan "wysoki" ?

Dodam, że WerOpr 2.7.2
Awatar użytkownika
STRAZAK1973
Posty: 13
Rejestracja: śr wrz 25, 2019 6:07 pm

pn wrz 07, 2020 6:09 pm

... nikt już nie ma żadnej alternatywy / pomysłu na wejście w tryb konfiguracji w tym przypadku ?

Problem rozwiązany ... niestety musiałem kupić programator i wgrać od nowa soft multiboard.

Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki i zmobilizowanie mnie do działania.
Mam już 20 urządzeń i programator się przydaje :)