Pomiar energii elektrycznej

Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3129
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

Mam MEW-01 jako podlicznik. Dołożyłem sobie LIW-01 do licznika głównego, gdzie impulsatorem jest moduł z fotorezystorem do zliczania impulsów sygnalizowanych przez licznik mruganiem diody.
Dzisiaj pobrałem próbkę z historii obu modułów i widzę, że różnica ich wskazań stale się powiększa. Póki co licznik Taurona podaje to co LIW, no ale tam jest zaokrąglenie do pełnych kWh a tu w ciągu godziny różnica wzrosła o 0,0005 kWh a zaokrąglając do rozdzielczości LIW-a to o 0,001 kWh.
Będę dalej obserwował ale chyba jeszcze dodam wskazania głównego licznika Taurona, żeby zobaczyć, który moduł się z nim rozjeżdża.

Kod: Zaznacz cały

		Podlicznik		różnica			Licznik główny	
czas	MEW-01		przyrost	LIW-MEW		LIW-01		przyrost
06:07	6025,1825			11855,4785	17880,6610	
06:17	6025,2772	0,0947		11855,4798	17880,7570	0,0960
06:27	6025,3704	0,0932		11855,4796	17880,8500	0,0930
06:37	6025,4624	0,0920		11855,4796	17880,9420	0,0920
06:47	6025,5536	0,0912		11855,4804	17881,0340	0,0920
06:57	6025,6457	0,0921		11855,4803	17881,1260	0,0920
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8178
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

0,0005 kWh, to różnica spowodowana stałym poborem na poziomie 0,5 W.

Sam LIW-01 pobiera okołó 0,8 W, więc zależnie od tego w jakim miejscu robisz pomiar MEW-ką, wyniki mogą się nie zgadzać o pobór urządzeń "po drodze" do MEW.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3129
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

klew pisze: pn kwie 12, 2021 8:26 am 0,0005 kWh, to różnica spowodowana stałym poborem na poziomie 0,5 W.

Sam LIW-01 pobiera okołó 0,8 W, więc zależnie od tego w jakim miejscu robisz pomiar MEW-ką, wyniki mogą się nie zgadzać o pobór urządzeń "po drodze" do MEW.
Wszystkie odbiorniki elektryczne mam już za MEWką, włącznie z tym LIW-em. Czyli albo licznik Tauronu robi pomiary na mój koszt :) albo gdzieś mam jakiś upływ na kablu pomiędzy licznikiem a tablicą...
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Tomasz21
Posty: 102
Rejestracja: ndz lut 14, 2021 6:34 pm

Goral64 pisze: pn kwie 12, 2021 7:38 am
Dzisiaj pobrałem próbkę z historii obu modułów i widzę, że różnica ich wskazań stale się powiększa. Póki co licznik Taurona podaje to co LIW, no ale tam jest zaokrąglenie do pełnych kWh a tu w ciągu godziny różnica wzrosła o 0,0005 kWh a zaokrąglając do rozdzielczości LIW-a to o 0,001 kWh.


Ale to przecież tylko pół mili kWh różnicy na godzinę. ;)