Dzisiaj pobrałem próbkę z historii obu modułów i widzę, że różnica ich wskazań stale się powiększa. Póki co licznik Taurona podaje to co LIW, no ale tam jest zaokrąglenie do pełnych kWh a tu w ciągu godziny różnica wzrosła o 0,0005 kWh a zaokrąglając do rozdzielczości LIW-a to o 0,001 kWh.
Będę dalej obserwował ale chyba jeszcze dodam wskazania głównego licznika Taurona, żeby zobaczyć, który moduł się z nim rozjeżdża.
Kod: Zaznacz cały
Podlicznik różnica Licznik główny
czas MEW-01 przyrost LIW-MEW LIW-01 przyrost
06:07 6025,1825 11855,4785 17880,6610
06:17 6025,2772 0,0947 11855,4798 17880,7570 0,0960
06:27 6025,3704 0,0932 11855,4796 17880,8500 0,0930
06:37 6025,4624 0,0920 11855,4796 17880,9420 0,0920
06:47 6025,5536 0,0912 11855,4804 17881,0340 0,0920
06:57 6025,6457 0,0921 11855,4803 17881,1260 0,0920