Jestem po pierwszych testach wytrzymałościowych ROW-01/16A.
Jest moc. Moduł spokojnie wytrzymuje obciążenia kompresora, żelazka itp. przede mną płyta indukcyjna - może nie wybuchnie
Nie zawiesza się, śmiga cały czas.
Z uwagi, że jest mi on bardziej użyteczny w wersji przenośnej to ośmieliłem się go pozbawić obudowy i wrzucić do obudowy inteligentnego gniazdka. Teraz mam niezawodny Zamelowy smart plug
Przy okazji mogłem podziwiać majstersztyk wykonania
Poniżej kilka fotek
Testy pomyślne
Jest moc
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Chociaż taśmę zmień na zieloną
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
I zakryj dokładnie "chińszczyznę" bo przebija na przekaźniku.
A tak na poważnie, jeżeli masz możliwości to przetestuj moduł Zamela z obciążeniem indukcyjnym, bo u mnie przy niewielkiej pompce obiegowej ciepłej wody musiałem wstawić gasik na stykach przekaźnika bo mi moduł ESP (Melink) resetowało przy wyłączaniu.