Podwójny wyłącznik mono lub bistabilny z pomiarem napięcia, prądu, mocy i energii dla każdego kanału, z podwójnym zabezpieczeniem.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! UWAGA: nie podłączać interfejsu RS232 przy zasilaniu 230V. Tylko przy napięciu 3.3V !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopuszkowy, dwukanałowy sterownik z pomiarem napięcia, prądu, mocy i zużytej energii dobowej i całkowitej.
UWAGI:
1. Sterownik nie jest urządzeniem autonomicznym i do poprawnej pracy wymaga dostępu do Internetu i do serwera SUPLA.
WŁAŚCIWOŚCI STEROWNIKA:
- zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem sterownika (Overheating protection [°C]) - konfigurowane. Wartość default 73°C
- zabezpieczenie przed przeciążeniem sterownika - ogranicznik pobieranej mocy (Switch-OFF Threshold [W]) - konfigurowane dla każdego kanału oddzielnie.
Wartość "0" oznacza wyłączenie zabezpieczenia.
- UWAGA: Po wyłączeniu sterownika wskutek zabezpieczenia należy go włączyć "ręcznie" (przełącznikiem, z aplikacji supli, z harmonogramu)
- przejście w tryb konfiguracji (adres: 192.168.4.1):
1. zwarcie GPI00 (na złączu zewnętrznym) do GND na ok. 5 sekund (!!!! PRZY ZASILANIU 3.3V !!!!)
2. lub przy pracy sterownika z wyłącznikiem monostabilnym (SW1 lub SW2) - przytrzymanie włączonego zewnętrznego "przycisku dzwonkowego" przez ok. 5 sekund (przy zasilaniu 230V)
3. lub przytrzymanie wciśniętego przycisku RESET przez ok. 5 sekund (przy zasilaniu 230V)
- tryb pracy wyłącznika (mono lub bistabilny) ustawiany dla każdego kanału oddzielnie
- współczynniki kalibracji wspólne dla obydwu kanałów (100->x1, 103->x1.03, 089->x0.89, itd) - na ekranie konfiguracji
- opcja kasowania licznika energii (Zero Initial Energy) dla każdego kanału oddzielnie
- opcja wykorzystania shelly 2.5 jako sterownika do grzejnika Atlantic
- w sterowniku zastosowany został programowy filtr przeciwzakłóceniowy
- zaimplementowana obsługa SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE
- programowanie sterownika nie wymaga jego rozbierania ani lutowania -> złącze RS232 + GPIO0 do programowania jest wyprowadzone na obudowie
- załączony plik TEMPLATE SHELLY25 dla systemu Zabbix w wersji 5, ze zdefiniowanym triggerem alarmu sterownika.
Odpowiednio skonfigurowany może wysyłać komunikaty push na smartfon
Parametry konfiguracyjne sterownika:
---------------------------------------------------
Parametry programowania:
---------------------------------------------------
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIO
blank_1MB.bin ---------------------->0x00000
boot_v1.5.bin ------------------------>0x00000
esp_init_data_default.bin --->0x1FC000
Shelly25.bin ------------------------->0x01000
---------------------------------------------------
Kalibracja urządzenia:
---------------------------------------------------
Do kalibracji mocy (przy braku watomierza) można użyć nowej żarówki 100W. Taka żarówka faktycznie pobiera 100W mocy.
Współczynnik kalibracji to jest mnożnik, przez który trzeba przemnożyć wskazanie sterownika, aby uzyskać rzeczywisty pomiar np.
Współczynnik kalibracji 100 oznacza mnożnik 1.0 , czyli pomiary są identyczne i nie trzeba nic zmieniać.
współczynnik kalibracji 103 oznacza mnożnik 1.03, 089 oznacza mnożnik 0.89, itd.
Firmware do pobrania dla urządzenia Shelly 2.5:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=342
Firmware do innych urządzeń:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
Shelly 2.5 - firmware urządzenia dla systemu SUPLA i ZABBIX
ESP Flash Download Tool
Soft działa. Sam instalowałem go miesiąc temu. Pewnie błąd czyszczenia pamięci.
Podłącz, wgraj sam plik blank.bin następnie zresetuj i wgraj 3 ostatnie pliki.
Podłącz, wgraj sam plik blank.bin następnie zresetuj i wgraj 3 ostatnie pliki.
Na jednym kanale nie zawsze załapuje zmianę stanu. Można coś z tym zrobić ?
4xShelly 1(GUI 1.8), Shelly 1L, Shelly 2.5(GUI 1.8), Sonoff T3 (GUI 1.8), Sonoff Basic R2 (MultiSonoff 1.16), 4xNeo 16A (GUI 1.8)
Prób było już kilkanaście, raz pojawiło się wifi, ale aplikacji supla na android nie udało się sparować z modułem. Postepowalem zgodnie ze wskazaniami viewtopic.php?f=8&t=6406
Ja zwykle łączę się z siecia SUPLA-... i wchodzę przez 192.168.4.1. Przez apke to konfiguracja dla produktów Zamela.
4xShelly 1(GUI 1.8), Shelly 1L, Shelly 2.5(GUI 1.8), Sonoff T3 (GUI 1.8), Sonoff Basic R2 (MultiSonoff 1.16), 4xNeo 16A (GUI 1.8)