LIW-01 + licznik CETS238-3 SW

treb0r
Posty: 10
Rejestracja: pt lip 13, 2018 12:34 pm

Witam serdecznie
Mam podlicznik CETS238-3 SW. Miałem podłączony do niego Nodemcu z wgraną Supla i bezproblemowo zliczał impulsy. Podczas modernizacji rozdzielnicy zastąpiłem go Supla LIW-01. I niestety nie zlicza mi impulsów, w ogóle dioda na czerwono nie mignie. Jak odłączę przewody do licznika i zewrę je do siebie to impulsy są wykrywane (dioda zapala się na czerwono) więc to nie wina przewodu. Ale jak podepnę do licznika to już nic się nie dzieje. Polaryzacja podłączona prawidłowo ("+" do "+" (7 zacisk na liczniku) i "com" do "com" (8 zacisk na liczniku)
Co może być przyczyną?
Pozdrawiam
treb0r
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Nie potrafię znaleźć w żadnej instrukcji w jakim standardzie jest zrobione wyjście impulsowe w tym liczniku.
Spotkałem się już z licznikami, które mają wbudowane rezystory zabezpieczające na wejściu i w takim przypadku nie będzie to współpracować z LIWem.
Zamówię taki licznik i wtedy dopiero mogę powiedzieć coś więcej w tym temacie.

Daj mi proszę informację lub wycinek schematu, jak miałeś to podłączone do Nodemcu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
treb0r
Posty: 10
Rejestracja: pt lip 13, 2018 12:34 pm

W instrukcji od CETS238-3 (bez SW) jest taki schemat i wzor. Ale nie mam pojecia czy dla CETS238-3 SW bedzie analogicznie
http://www.lcpoland.com/download/CETS238-3.pdf

LIW-01 mam podłączony tak jak "schemacie" i dioda nie zapala sie czerwono. Jak odepnę przewody od licznika i je zewrę wtedy impulsy sie naliczają.
LIW-01.jpg
LIW-01.jpg (14.55 KiB) Przejrzano 1604 razy
W nodemcu mialem pod jeden z pinów podłączony modul taki jak na rysunku. Przepraszam za "profesjonalne" schematy.
nodemcu.jpg
nodemcu.jpg (15.63 KiB) Przejrzano 1604 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Próbowałeś zamienić COM z + na wejściu impulsowym LIW-a ?
treb0r
Posty: 10
Rejestracja: pt lip 13, 2018 12:34 pm

Witam
Tak, ten sam efekt, tzn brak efektu ;)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

W takim razie musimy zaczekać na Zamel
treb0r
Posty: 10
Rejestracja: pt lip 13, 2018 12:34 pm

OK
Poniżej wycinek z instrukcji ze wzorem do oporność rezystostora podciągającego który należy zastosować. Może to jest dobry kierunek?
wzor.jpg
wzor.jpg (23.32 KiB) Przejrzano 1591 razy
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Co to jest za moduł z potencjometrem?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
treb0r
Posty: 10
Rejestracja: pt lip 13, 2018 12:34 pm

Taki jak w tym czujniku gleby
https://telmal.com/pl/p/Modul-ARDUINO-c ... ensor-/295
Daje na wyjściu cyfrowym stan wysoki podczas impulsu. Jest on na LM393
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Przenalizujemy możliwość podłączenia licznika do LIWa i damy odpowiedź.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ