Witam
Podłączyłem licznik impulsów LIW-01 pod Podlicznik Adelid LLCD-1F-1M wg schematu i nie liczy mi impulsów energii elektrycznej.
Skonfigurowałem na stronie wg instrukcji.
Proszę o pomoc gdzie może być przyczyna?
W załączniku zdjęcie schematu podłączenia.
LIW-01 + Podlicznik Adelid LLCD-1F-1M
- Robert Błaszczak
- Posty: 1745
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontaktowanie:
Spróbuj odwrócić przewody 20 z 21.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
- Robert Błaszczak
- Posty: 1745
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontaktowanie:
Ustaw w Cloud 1 impuls na 1 kWh i sprawdź poprawność działania samego LIW-01 poprzez zwieranie kilka razy zacisku COM i +. Jeśli LIW zliczy te impulsy, to pozostaje wymiana tego podlicznika (byle nie na taki sam model).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
- Robert Błaszczak
- Posty: 1745
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontaktowanie:
Ja bym jednak skusił się na coś z Orno: https://www.orno.pl/pl/category/product ... ki-energii najlepiej z certyfikatem MID (np. OR-WE-521) lub Zamel LEM-02LM http://zamel.pl/pl-PL/produkty/exta-aut ... j/lem-02lm
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Jeśli chcesz, to przez jakąś optoizolację/konwertery stanów logicznych, można to spróbować połączyć. Ja liczę impulsy na Arduino (5 V) a liczniki mam na 12 V (LEM) - są spięte optoizolatorami, które "konwertują" napięcia.