LIW-01 + Podlicznik Adelid LLCD-1F-1M

Trefliki
Posty: 5
Rejestracja: czw lis 26, 2020 9:05 pm

Witam
Podłączyłem licznik impulsów LIW-01 pod Podlicznik Adelid LLCD-1F-1M wg schematu i nie liczy mi impulsów energii elektrycznej.
Skonfigurowałem na stronie wg instrukcji.
Proszę o pomoc gdzie może być przyczyna?
W załączniku zdjęcie schematu podłączenia.
Załączniki
IMG_20210105_135626.jpg
IMG_20210105_135626.jpg (1.78 MiB) Przejrzano 3195 razy
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Spróbuj odwrócić przewody 20 z 21.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Trefliki
Posty: 5
Rejestracja: czw lis 26, 2020 9:05 pm

Witam
Zamieniłem te przewody i niestety bez skutku,dalej nie zlicza impulsów.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Ustaw w Cloud 1 impuls na 1 kWh i sprawdź poprawność działania samego LIW-01 poprzez zwieranie kilka razy zacisku COM i +. Jeśli LIW zliczy te impulsy, to pozostaje wymiana tego podlicznika (byle nie na taki sam model).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Trefliki
Posty: 5
Rejestracja: czw lis 26, 2020 9:05 pm

Witam
Liw zliczył zwarte impulsy.Tak więc wymienię sam licznik Adelid, widocznie jest wadliwy i nie podaje impulsów,pomimo wyświetlania na LCD stanu zużycia.
Dzięki
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Ja bym jednak skusił się na coś z Orno: https://www.orno.pl/pl/category/product ... ki-energii najlepiej z certyfikatem MID (np. OR-WE-521) lub Zamel LEM-02LM http://zamel.pl/pl-PL/produkty/exta-aut ... j/lem-02lm
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Liw-01 na wyjście impulsowe na 9V.
Ten licznik z pierwszego posta pracuje na 18-24 v

Z drugiej strony liczniki Lem też pracują wg papierów na wyższym napięciu, ale w rzeczywistości współpracują też z 9v
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
and111
Posty: 293
Rejestracja: ndz lut 18, 2018 3:54 pm

Racja. ORNO OR-WE-520 wg specyfikacji ma 12~27V. Mam 2 zestawy działające z LIW-01 i wszystko działa dobrze.
Trefliki
Posty: 5
Rejestracja: czw lis 26, 2020 9:05 pm

Podłączyłem drugi chiński licznik,który już posiadam jakiś czas firmy Hiking pracujący w zakresie 18-27V i także nie współpracuje z Liw-01.
Zakupie ten Orno OR-WE-521 i mam nadzieję że w końcu Liw zacznie liczyć jak powinien.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Trefliki pisze: sob sty 16, 2021 10:49 pm Podłączyłem drugi chiński licznik,który już posiadam jakiś czas firmy Hiking pracujący w zakresie 18-27V i także nie współpracuje z Liw-01.
Zakupie ten Orno OR-WE-521 i mam nadzieję że w końcu Liw zacznie liczyć jak powinien.
Jeśli chcesz, to przez jakąś optoizolację/konwertery stanów logicznych, można to spróbować połączyć. Ja liczę impulsy na Arduino (5 V) a liczniki mam na 12 V (LEM) - są spięte optoizolatorami, które "konwertują" napięcia.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!: