LIW-01 Nie zlicza impulsów

stefan01
Posty: 2
Rejestracja: ndz sty 17, 2021 2:48 pm

Witam,

Podczas zabawy z LIW-01 zaobserwowałem, że nie zlicza impulsów jeśli podczas podania zasilania (w moim przypadku 24v) wejście impulsów jest zwarte.

czy to normalne zachowanie?

jeśli uruchomię na rozwartych stykach wejścia impulsowego to urządzenie działa poprawnie.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Musi działać. Bufor wyłączony ?
stefan01
Posty: 2
Rejestracja: ndz sty 17, 2021 2:48 pm

Bufor wyłączony.

LAST STATE: Registered and ready, WiFi connecting.

FW: 2.7.24

Zmieniłem zasilacz z 24v na 12v ale nic to nie zmieniło.

Zauważyłem jeszcze, że po uruchomieniu na zwartym wejściu impulsowym i po wejściu i wyjściu z configu zaczyna działać poprawnie.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Ten przypadek powinien zweryfikować Zamel. Powiadomię ich.