Witam,
Podczas zabawy z LIW-01 zaobserwowałem, że nie zlicza impulsów jeśli podczas podania zasilania (w moim przypadku 24v) wejście impulsów jest zwarte.
czy to normalne zachowanie?
jeśli uruchomię na rozwartych stykach wejścia impulsowego to urządzenie działa poprawnie.
LIW-01 Nie zlicza impulsów
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Musi działać. Bufor wyłączony ?
-
- Posts: 2
- Joined: Sun Jan 17, 2021 2:48 pm
Bufor wyłączony.
LAST STATE: Registered and ready, WiFi connecting.
FW: 2.7.24
Zmieniłem zasilacz z 24v na 12v ale nic to nie zmieniło.
Zauważyłem jeszcze, że po uruchomieniu na zwartym wejściu impulsowym i po wejściu i wyjściu z configu zaczyna działać poprawnie.
LAST STATE: Registered and ready, WiFi connecting.
FW: 2.7.24
Zmieniłem zasilacz z 24v na 12v ale nic to nie zmieniło.
Zauważyłem jeszcze, że po uruchomieniu na zwartym wejściu impulsowym i po wejściu i wyjściu z configu zaczyna działać poprawnie.
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Ten przypadek powinien zweryfikować Zamel. Powiadomię ich.