LIW-01 + SENSUS HRI-B4

tomkowski
Posty: 372
Rejestracja: wt paź 09, 2018 7:16 pm
Lokalizacja: Orzesze

Ponieważ otrzymywałem różne sprzeczne informacje, a udało mi się zmusićten zestaw do działania, załączam kartę katalogową z zaznaczonymi istotnymi fragmentami i dodanym komentarzem.
W skrócie:
Przewód zielony razem z brązowym podłączamy do zacisku "COM"
Przewód biały podłączamy do zacisku "+".

NIE MA POTRZEBY podawania zewnętrznego zasilania przewodem zielonym. Można, jeśli chcemy przedłużyć działanie nakładki z 10 lat (na wewnętrznej baterii) do 15lat.

Połączenie przewodów brązowego i zielonego zmniejsza wewnętrzną rezystancję. Nie wiem dlaczego ale przy podłączonym samym brązowym moduł nie zliczał impulsów.
Załączniki
LIW-01_and_SENSUS_HRI-B4.pdf
(1.05 MiB) Pobrany 122 razy
pbrys
Posty: 17
Rejestracja: ndz mar 07, 2021 7:27 pm

kupiłem tą nakładkę na allegro lokalnie, ale po podłączeniu na stole coś cyba nie tak :x .
zielony +12
brąz GND
biały - ma niby wyzwalać impuls ale nic sie nie dzieje,

moze ktoś napisac czy ma sie na białym pojawiać 12v co impuls czy raczej jest zwierany do masy co impuls.

z góry dzieki za info
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Sprawdzę to dokładnie na firmie jutro i dam odpowiedź.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
pbrys
Posty: 17
Rejestracja: ndz mar 07, 2021 7:27 pm

o świetnie ;)
czekam i pewnie nie tylko ja na info.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

pbrys pisze: pn mar 22, 2021 6:22 pm kupiłem tą nakładkę na allegro lokalnie, ale po podłączeniu na stole coś cyba nie tak :x .
zielony +12
brąz GND
biały - ma niby wyzwalać impuls ale nic sie nie dzieje,

moze ktoś napisac czy ma sie na białym pojawiać 12v co impuls czy raczej jest zwierany do masy co impuls.

z góry dzieki za info
Przewód zielony razem z brązowym podłączamy do zacisku "COM"
Przewód biały podłączamy do zacisku "+".

NIE MA POTRZEBY podawania zewnętrznego zasilania przewodem zielonym. Można, jeśli chcemy przedłużyć działanie nakładki z 10 lat (na wewnętrznej baterii) do 15lat.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
pbrys
Posty: 17
Rejestracja: ndz mar 07, 2021 7:27 pm

próbowałem to ogarnąć dziś z wemosem ale poległem, jak ktoś chce tą nasadkę za free (za koszt przesyłki) to pisać wyślę - najlepiej paczkomatem.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Pokaż schemat podłączenia do Wemosa wraz z elementami towarzyszącymi.

Ps. Zauważ, że opisałeś problem w temacie LIW-01. A LIW-01 nie równa się Wemos/ESP.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
pbrys
Posty: 17
Rejestracja: ndz mar 07, 2021 7:27 pm

nie narysuje niczego bo nie mam jak :( ,
ale podłączyłem tak:

1. zielony i brązowy razem do masy, biały do GPIO na wemosie - podciągnięte do vcc

2. brazowy do GND, biały jak wyżej, zielony zasilony z +12 v (oczywiście masy wspólne)


Robert wyślę ci to w prezencie :) tylko który paczkomat :? - zrobisz jakąś fajną instrukcję dla potomych.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Nie mam żadnego wodomierza pasującego do tej nakładki. Ale to na 100% nie zadziała przy podłączeniu bezpośrednio do Wemosa. Znajdzie się pewnie ktoś chętny, kto ma (lub kupi) LIW-01 i posada kompatybilny wodomierz.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL LIW-01”