I TRON RF 1 GAZOMIERZ
Wyłącz w nim bufor. Sprawdź czy miga czerwona dioda jak idzie impuls.
-
- Posty: 36
- Rejestracja: pt sie 14, 2020 1:29 pm
Bufor wyłączony. Jak zrobię zworę to dioda mignie i policzy 1 m3 gazu. Co dalej?
Sprawdź czy implusator działa. Podłącz do niego multimetr. Powinien robić zwarcie w momencie obrotu licznika.
-
- Posty: 36
- Rejestracja: pt sie 14, 2020 1:29 pm
Słusznie masz rację. Czekam na impuls ale nic się nie dzieje, czyli coś z impulsatorem albo gazomierzem nie tak będzie.
- Załączniki
-
- IMG_20211018_161002.jpg (2.25 MiB) Przejrzano 1100 razy
-
- IMG_20211018_161008.jpg (2.03 MiB) Przejrzano 1100 razy
-
- Posty: 36
- Rejestracja: pt sie 14, 2020 1:29 pm
Czy jak przyłożę jakiś magnes do impulsatora to powinien on zadziałać i zewrze styki? Czy go szlag trafi??
Powinien reagować na magnes. Sprawdź obwody żółty z zielonym i czerwony z niebieskim.
-
- Posty: 36
- Rejestracja: pt sie 14, 2020 1:29 pm
Impulsator działa po przyłozeniu magnesu, zwiera styki i zamyka obwód. Czyli zostaje licznik Co na to można zarazdzić?
Ostatnio zmieniony wt paź 19, 2021 11:58 am przez dkmlodydk@onet.eu, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Posty: 36
- Rejestracja: pt sie 14, 2020 1:29 pm
Generalnie obwód czerwony z niebieskim jest ciągle zwarty daje sygnał na multimetrze a zielony i zółty daje sygnał po przyłozeniu magnesu. Licznik nie wysyła sygnału żadnego....
To chyba lipa, będzie trzeba odesłać cały asortyment.
To chyba lipa, będzie trzeba odesłać cały asortyment.
-
- Posty: 36
- Rejestracja: pt sie 14, 2020 1:29 pm
W sumie patrząc na zdjecie z aukcji a te które zrobiłem to faktycznie możesz mieć rację na tamtym jest 2 w kółeczku a ja ma 1, nie zwróciłem uwagi i nie sądziłem że to może mieć jakieś znaczenie.