Podłączenie supli sbw-01 do sterownika Nice mca2

pawelgizeweter
Posty: 2
Rejestracja: sob gru 04, 2021 1:16 pm

Cześć,
Mam sterownik Nice mca2 i nie mogę znaleźć jak podłączyć SBW-01. Ja mam 13 zacisków a na forum wstawiał ktoś zdjęcie z 15 zaciskami.
Pomóżcie jak mam podpiąć, pod które zaciski. Wrzucam fotkę mojego sterownika i zrzut ekranu ze sterowaniem też opisanym mca2.
Załączniki
Mój sterownik - wszystkie zaciski
Mój sterownik - wszystkie zaciski
IMG_20211204_132511.jpg (5.46 MiB) Przejrzano 606 razy
Mój sterownik
Mój sterownik
IMG_20211204_134032.jpg (6.2 MiB) Przejrzano 609 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 - 6
A2 - 7
11 - 8
14 - 12

Sygnaliację otwarcia możesz zrealizować na 4 sposoby:

1. Stosując Nice-INT https://allegro.pl/oferta/nice-int-czuj ... 9195238485. Podłączasz go pod 3,4, a drugą stronę pod IN1/2
2. Stosując przekaźnik samochodowy https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 8844995976. 3,4 pod 85,86. A2 pod 30. IN1/2 pod 87a.
3. Zmieniając SBW-01 na SBW-02. Wtedy IN1 podłączasz bezpośrednio pod jeden z zacisku 3 lub 4.
4. Montując kontaktron np. Satel B3. Podłączenie pod IN1/2 i A2.

W przypadku 1-3 wyjście 3,4 mysi byc ustawione w trybie sygbalizowania otwartej bramy OGI.
mdi87
Posty: 487
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 10:00 am
Lokalizacja: Leoncin

Ciekawe czy w tym modelu ogi będzie trzymać stan. Bo w mojej mc424l tak nie było, upewnij się lub od razu zastosuj kontaktron.
pawelgizeweter
Posty: 2
Rejestracja: sob gru 04, 2021 1:16 pm

Jesteś pewien że pod te styki?
A1 - 6
A2 - 7
11 - 8
14 - 12
U mnie póki co 12 jest "wolne"
Załączniki
IMG_20211204_132511.jpg
IMG_20211204_132511.jpg (5.46 MiB) Przejrzano 547 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

tak
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”