ESP-01 ESP8266 oprogramowanie dla bramy

slawek
Posts: 1498
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Tue Mar 13, 2018 9:32 pm

Z readme:
"SENSOR_PORT - GPIO0 / zapewnić pull-up na porcie, czyli rezystor 4,7-10k podłączony
pomiędzy portem a +3,3V; sterowanie aktywne poprzez zwieranie portu do +3,3v (tak
to nie pomyłka pomimo, że rezystorem wymusiliśmy pull-up, to jest tam stan niski;

zwarcie do +3,3v daje ikonę otwartej bramy, a bez zwarcia jest ikona zamkniętej bramy.
Takie rozwiązanie uniemożliwia wprowadzenie modułu w tryb flashowania podczas normalnej pracy.
Resumująć, na cloudzie mamy czujnik NO, ale prawidłowe działanie jest jak dla czujnika NC. "

U ciebie - sterujesz masą... po zaniku i powrocie napięcia masz moduł w trybie FLASH...
Natomiast jeśli chodzi o przekaźnik - prawdopodobnie użyłeś modułu od arduino wyzwalanego stanem niskim.
Jeśli tak - trzeba odwrócić sygnał tranzystorem.
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Slon1
Posts: 15
Joined: Tue Mar 06, 2018 9:10 pm

Tue Mar 13, 2018 9:32 pm

esp01 relay ds18b V0.1.png
esp01 relay ds18b V0.1.png (8.32 KiB) Viewed 452 times
Czy o to chodzi?
User avatar
wojtas567
Posts: 936
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Tue Mar 13, 2018 9:34 pm

Tak
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
wojtas567
Posts: 936
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Tue Mar 13, 2018 9:36 pm

slawek wrote:
Tue Mar 13, 2018 9:32 pm
Natomiast jeśli chodzi o przekaźnik - prawdopodobnie użyłeś modułu od arduino wyzwalanego stanem niskim.
Jeśli tak - trzeba odwrócić sygnał tranzystorem.
nie robiłem tego nigdy ale coś mi się wydaje, że kiedyś Zibi robił soft z odwróconą logiką pod te przekaźniki może to ten soft kolega ma :)
Pozdrawiam
Wojtek
Slon1
Posts: 15
Joined: Tue Mar 06, 2018 9:10 pm

Tue Mar 13, 2018 9:38 pm

Dzięki, jutro sprawdzę bo nie jestem teraz w warsztacie. Sugerowałem się tym wątkiem odnośnie połączenia viewtopic.php?t=135&start=40 i jakoś mnie zaćmiło przy czytaniu opisu połączeń.
slawek
Posts: 1498
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Tue Mar 13, 2018 9:41 pm

Tak, ale odwrócony oznaczał bodajże _inv, ten chyba jest "normalny", ale to może autor się wypowie ;)
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
User avatar
wojtas567
Posts: 936
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Tue Mar 13, 2018 9:43 pm

W zasadzie jak moduł wchodził w tryb flash przez kontaktron to przekaźnik nigdy nie zadziała niezależnie od wersji :)
Pozdrawiam
Wojtek
slawek
Posts: 1498
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Tue Mar 13, 2018 9:51 pm

Dokładnie tak ;)
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Slon1
Posts: 15
Joined: Tue Mar 06, 2018 9:10 pm

Tue Mar 13, 2018 10:14 pm

Soft mam ten bez tranzystorów a przekaźnik faktycznie sterowany stanem niskim.
Zybi
Posts: 1072
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Tue Mar 13, 2018 11:36 pm

slawek wrote:
Tue Mar 13, 2018 9:41 pm
Tak, ale odwrócony oznaczał bodajże _inv, ten chyba jest "normalny", ale to może autor się wypowie ;)
Firmware "_inv" mają jedynie odwróconą logikę sterowania diody Led Config.