Page 1 of 2

Podłączenie pod instalację

Posted: Thu Nov 16, 2017 7:47 pm
by tumi
Witam

Muszę poprosić o pomoc, bo sam nie dam rady. Mam sonoffa którego chciałbym użyć do włączania światła na podjeździe Oczywiście wszystko działa ładnie gdy podłączam zgodnie z poniższym rysunkiem. Pod przycisk wlutowałem włącznik dzwonkowy. Takie ustawienie pozwala mi włączać i wyłączać telefonem jak i włącznikiem.
xxx.jpg
xxx.jpg (99.69 KiB) Viewed 1813 times
Problem pojawia się gdy chcę sonoff podpiąć już pod działającą instalację w domu a dokładnie pod włącznik obecnie standardowy (później podmienię na dzwonkowy) za którym zrobiłem otwór w którym umieszczę sonoff. Za żadne skarby nie umiem sobie poradzić z podpięciem tego. Podpięcie zasilania jest oczywiste, ale jak podpiąć włącznik gdy ze ściany wystaje czerwony przewód i czarny przewód? Napięcie na nich daje ok 120V. Poradzicie jak to ugryźć?

Re: Podłączenie pod instalację

Posted: Thu Nov 16, 2017 7:58 pm
by maffiu
a co to za czerwony i czarny przewód i jeszcze z napięciemi to takim dziwnym ?

Re: Podłączenie pod instalację

Posted: Thu Nov 16, 2017 8:09 pm
by tumi
Pod te przewody jest podpięty włącznik, a idą one gdzieś w ścianę. Napięcie między nimi jest w przedziale 120-130V. Wiem tylko że przewody do zewnętrznego oświetlenia łączył z tym włącznikiem elektryk w skrzynce z bezpiecznikami. Ogólnie światło działa, nic nie kopie nie zauważyłem żadnych anomalii.

Re: Podłączenie pod instalację

Posted: Thu Nov 16, 2017 9:00 pm
by maffiu
Kurde ciezko cos stwierdzić nie widząc tego gdzie idzie ten przewód i na co wchodzi w rozdzielni prawdopodobnie jest to wypuszczone tylko na włącznik z czegoś, nie masz czasem w rozdzielni jakiegoś włącznika czasowego albo innego tego tupu rozwiązania ?

Kolory przewodów tez sa z d..y ze tak to ujmę

Re: Podłączenie pod instalację

Posted: Thu Nov 16, 2017 9:07 pm
by maffiu
Jak byś pokazał co masz w rozdzielni moze dało by to jakis pogląd

Re: Podłączenie pod instalację

Posted: Thu Nov 16, 2017 9:18 pm
by slawek
Przypuszczam, że masz tam tylko rozłączany jeden biegun, drugi biegnie bezpośrednio z rozdzielni i nici z podłączenia w tej puszce...
Jeśli te kable od wyłącznika biegną rzeczywiście do rozdzielni i tam masz połączenie z lampami - "puszkę" to jest szansa to zrobić umieszczając sonoffa w rozdzielni. Ale wiem trochę za mało o twojej instalacji...

Re: Podłączenie pod instalację

Posted: Thu Nov 16, 2017 9:21 pm
by byniom
Włącznik który masz w ścianie to typowe podłączenie , czyli dochodzi do niego napięcie , przechodzi przez niego i idzie do lampy natomiast z drugiej strony lampy dochodzi zero. Napięcie jakie masz to dlatego że mierzysz przez lampę w szeregu. Do włącznika nie dochodzi ci przewód fazowy i zerowy tak żebyś mógł podać napięcie na sonoffa tylko fazowy i idzie po włączniku dalej do lampy.

Re: Podłączenie pod instalację

Posted: Fri Nov 17, 2017 7:57 am
by pzygmunt
Podłączenie sonoff-a pod zwykły włącznik (bistabilny) odpada z prostego powodu. Pod przyciskiem sonoff-a jest też port służący do przełączania sonoff-a w tryb programowania. Jeżeli braknie prądu i po powrocie zasilania przycisk będzie załączony to sonoff nie wystartuje
tj, wystartuje ale w trybie programowania. Efekt będzie taki, że nie włączysz oświetlenia w ogóle.

Tutaj masz przykłady jak podłączyć pod istniejącą instalację na podstawie ROW-01.
viewtopic.php?f=31&t=2037

Re: Podłączenie pod instalację

Posted: Fri Nov 17, 2017 8:54 am
by besix
Jeżeli kolega ma w puszcze włącznika dwa przewody i to w kolorze czarnym i czerwonym , to znaczy , że ta instalacja jest dość wiekowa i należało by poszukać nad włącznikiem na ścianie pod sufitem puszki połączeniowej , do której dochodzi faza i zero , przewody od żarówki i te dwa od włącznika. Jeżeli będzie tam miejsce to tam pchać ten moduł , albo wymienić przewód miedzy puszką górną a włącznikiem na trzy żyłowy i wtedy w puszkę za włącznikiem.
Uwaga Przemka odnośnie sonoffa i przycisku bistabilnego jest jak najbardziej słuszna , trzeba od razu montować przycisk dzwonkowy.

Re: Podłączenie pod instalację

Posted: Fri Nov 17, 2017 9:09 am
by tumi
Dzięki za odpowiedzi. Już wiem że z instalacją jest wszystko w porządku. Nie wiem czy poradzę sobie z podpięciem, ale wiem przynajmniej że muszę szukać w skrzynce z bezpiecznikami i tam umieścić sonoff.