Restart Aplikacji po dodaniu czujników ds18b20
-
- Posty: 114
- Rejestracja: pn cze 18, 2018 5:38 pm
Uważasz że te nie podłączone czujniki blokują czas czy co?
Nic nie uważam. Gdybam. Jeżeli je próbujesz odczytać to może tracisz zbyt dużo czasu. Zmierz.
Cześć
Nie wiem jak masz w kodzie, ale dla moich nastaw:
OneWire oneWire(4); // (D2) - Pin number definiujemyna którym pinie będzie podłączony czujnik DS18B20
DallasTemperature sensors(&oneWire);
Pomogło:
sensors.setWaitForConversion(false);
Nie wiem jak masz w kodzie, ale dla moich nastaw:
OneWire oneWire(4); // (D2) - Pin number definiujemyna którym pinie będzie podłączony czujnik DS18B20
DallasTemperature sensors(&oneWire);
Pomogło:
sensors.setWaitForConversion(false);
-
- Posty: 114
- Rejestracja: pn cze 18, 2018 5:38 pm
W którym miejscu dodałeś tą linijkę ? Miałeś taki sam objaw ?