Dzień dobry;
Chciałbym usprawnić parę rzeczy w domu poprzez sterowanie z telefonu.
Chciałbym zacząć od sterowania oświetleniem w salonie - lampa na 15 żarówek 12v led - co należy zakupić aby sterować z poziomu telefonu włączaniem, wyłączaniem oraz ściemnianiem i rozjaśnianiem takiej lampy z pomocą systemu Supla ?
Sterowanie oświetleniem
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
No to liczymy:
Max 2A/kanał
2A*230V=460W tyle wytrzyma nasz przełącznik
Obciążalność kanału 460W mamy 15 żarówek
460W/15=30,67W każda żarówka LED musiała by tyle mieć aby osiągnąć maksymalne obciążenie, oczywiście w obliczeniach nie jest uwzględniony zasilacz
Max 2A/kanał
2A*230V=460W tyle wytrzyma nasz przełącznik
Obciążalność kanału 460W mamy 15 żarówek
460W/15=30,67W każda żarówka LED musiała by tyle mieć aby osiągnąć maksymalne obciążenie, oczywiście w obliczeniach nie jest uwzględniony zasilacz
-
- Posty: 88
- Rejestracja: czw cze 28, 2018 4:21 am
Chyba się pomyliłeś.miko1282 pisze: ↑sob maja 04, 2019 5:40 am No to liczymy:
Max 2A/kanał
2A*230V=460W tyle wytrzyma nasz przełącznik
Obciążalność kanału 460W mamy 15 żarówek
460W/15=30,67W każda żarówka LED musiała by tyle mieć aby osiągnąć maksymalne obciążenie, oczywiście w obliczeniach nie jest uwzględniony zasilacz
Zasilanie modułu to 12-24 V DC a nie 230V.
Od 2A*12V=24W do 2A*24V=48W na kanał.
- Robert Błaszczak
- Posty: 4011
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Przy 15 żarówkach LED 12V pozostaje podzielić na 3 sekcje po 5 żarówek. 1 żarówka LED max 4,8W. Jeśli masz zastosowane takie żarówki i możesz podzielić obwód na 3 sekcje, to SLW-02 się nada.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Żarówki mają po 4 W tylko są wszystkie jako jedna sekcja i nie wiem czy da się to podzielić na 3 sekcje - musiałbym rozbierać lampę.
Oczywiście jak nie ma nic innego z wyższym amperomierzem to będę rozbierać ale może jest coś innego ?
Jeżeli nie ma i przerobię lampę na 3 sekcje - da się sterować wszystkimi sekcjami na raz czy każda będzie osobno ?
Oczywiście jak nie ma nic innego z wyższym amperomierzem to będę rozbierać ale może jest coś innego ?
Jeżeli nie ma i przerobię lampę na 3 sekcje - da się sterować wszystkimi sekcjami na raz czy każda będzie osobno ?
No można utworzyć grupę i sterować wszystkimi na raz
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/