Firmware do rolet dla silniczka krokowego

User avatar
wojtas567
Posts: 1603
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Mon May 20, 2019 9:33 am

Z D1 mini dokładnie tak samo nie podłączysz bo tam masz zapewne inaczej ułożone GPIO
masz też inną płytkę sterownika silnika on ma zasilanie z innej strony
Attachments
big_ARD-6522 (1).jpg
big_ARD-6522 (1).jpg (183.73 KiB) Viewed 150 times
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
pilcu
Posts: 97
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:49 am
Location: Wrocław

Mon May 20, 2019 9:53 am

Możesz zrobić rozpiskę które "IN" z płytki silniczka pod które GPIO wpiąć?
Porównywałem obie płytki silniczków po ścieżkach i idą tak samo do układu.
User avatar
wojtas567
Posts: 1603
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Mon May 20, 2019 10:01 am

Code: Select all

tepper_28BYJ_48 stepper(13,12,14,16);    // wyjście silnika
Ja mam tak podłączone:
ESP - sterownik silnika
- masa - do kondensatora (dolutowany dla stabilizacji)
13 - IN4
12 - IN3
14 - IN2
16 - IN1
VCC - VCC
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
pilcu
Posts: 97
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:49 am
Location: Wrocław

Mon May 20, 2019 10:09 am

Mam to spięte w ten sposób, piny jak pisałeś wcześniej i dalej nie rusza.
Wemos zrestartowany. W aplikacji roleta podnosi się i opuszcza a silniczek nie rusza.
20190520_120716.jpg
20190520_120716.jpg (2.83 MiB) Viewed 134 times
User avatar
wojtas567
Posts: 1603
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Mon May 20, 2019 10:36 am

A diody mrugają / świecą na tej płytce?
nie wiem czy zasilania nie musisz podpiąć...
już widzę tam są tylko wyjścia
Podłącz bez silnika diody powinny bardzo szybko mrugać.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
pilcu
Posts: 97
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:49 am
Location: Wrocław

Mon May 20, 2019 11:00 am

Diody nie mrugają w ogóle, tylko raz mruga jedna podczas podłączenia zasilania.
Zasilanie płytki jest poprowadzone z Wemosa, a na płytce to napięcie zasila układ i idzie na czerwony kabelek silnika także wszystko jest zasilone.
20190520_125845.jpg
20190520_125845.jpg (3.26 MiB) Viewed 118 times
User avatar
wojtas567
Posts: 1603
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Mon May 20, 2019 11:04 am

Te cztery diody muszą mrugać jak podnosisz / zamykasz roletę, coś masz albo źle podłączone albo nie jest zasilona te płytka.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
wojtas567
Posts: 1603
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Mon May 20, 2019 11:11 am

Dopiero teraz zauważyłem, że nie masz zworek :)
GPIO1 z GPIO4 i GPIO3 z GPIO5 lub zamiennie jeżeli roleta będzie szła w dół a w aplikacji do góry.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
pilcu
Posts: 97
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:49 am
Location: Wrocław

Mon May 20, 2019 11:21 am

wojtas567 wrote:
Mon May 20, 2019 11:11 am
Dopiero teraz zauważyłem, że nie masz zworek :)
GPIO1 z GPIO4 i GPIO3 z GPIO5 lub zamiennie jeżeli roleta będzie szła w dół a w aplikacji do góry.
Tego właśnie brakowało. Jesteś WIELKI :)

Dzięki bardzo. Mogę dalej wdrażać projekt.
andrzejano
Posts: 228
Joined: Wed Aug 30, 2017 8:47 am

Thu May 23, 2019 5:09 pm

@wojtas567
Poradz proszę jak połączyć ten zestaw
SG90 9g SERVO SERWO Tower Pro ARDUINO AVR PIC ARM
Sterownik silnika krokowego 2 x Mostek H L9110S
moduł sieciowy WiFi ESP8266 esp-12 E F ARDUINO AVR
AMS1117 Mini moduł zasilania 3,3V ARDUINO
Lub z wemos D1 mini
Mam akurat dostępne 2 servo i chciałbym wykorzystać do rolet.
Post Reply