Czy jest jakiś sposób aby z poziomu Supli sterować zaworami podłogówki? Nie chodzi tutaj o otwórz/zamknij ale otwieranie stopniowe albo zwiększanie przepływu o daną wartość?
6 x Shelly1 | 6 x Sonoff Basic | 2 x Sonoff TH10 | 1 x Sonoff TH16 | 7 x Zamel SRW-01 | 1 x Zamel SBW-01
User avatar
dawidd
Posts: 433
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm

Sat Sep 21, 2019 6:17 am

Musiałbyś sterować zaworami sygnałem PWM, tego w supli raczej jeszcze nie ma, chociaż ktoś kiedyś cos z tym kombinował na Arduino
flowerek
Posts: 108
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Sat Sep 21, 2019 6:47 am

A z ciekawosci - dlaczego nie otworz/zamknij? Pytam bo wlasnie tak mam...i z tego co wiem tak dziala zdecydowana wiekszosc systemow sterowania podlogowka. Oparta jest o zawory elektrotermiczne no/nc.

Zastanawia mnie co daje stopniowe otwieranie przy podlogowce?
bukox
Posts: 63
Joined: Thu Jan 03, 2019 10:58 am

Sat Sep 21, 2019 8:40 am

Takie samo jak przy grzejnikach czyli sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
6 x Shelly1 | 6 x Sonoff Basic | 2 x Sonoff TH10 | 1 x Sonoff TH16 | 7 x Zamel SRW-01 | 1 x Zamel SBW-01
krycha88
Posts: 436
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Sat Sep 21, 2019 10:21 am

bukox wrote:
Sat Sep 21, 2019 8:40 am
Takie samo jak przy grzejnikach czyli sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
Podeślij linka do takich zaworów do podłogowki bo sam jestem ciekaw :-)
klew
Posts: 127
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm

Sat Sep 21, 2019 10:53 am

krycha88 wrote:
Sat Sep 21, 2019 10:21 am
bukox wrote:
Sat Sep 21, 2019 8:40 am
Takie samo jak przy grzejnikach czyli sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
Podeślij linka do takich zaworów do podłogowki bo sam jestem ciekaw :-)
To sterownik z reguły daje przez chwilę sygnał "otworz", potem chwilę "zamknij". Te zawory mają jakiś czas otwarcia i sterowniki tak regulują przepływ.

Przy podłogówce jest to trochę bez sensu, bo i tak bezwładność całego systemu to kilka godzin. Moim zdaniem lepiej sobie zrobić sterowanie bazujące na temperaturze powrotu z podłogówki oraz temperaturze w pomieszczeniu.
flowerek
Posts: 108
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Sun Sep 22, 2019 8:34 pm

Moze ja nie do konca rozumiem...
Mam sterowanie podlogowka oparte o czujnik temp. w pomieszczeniu na sonoffie basic oraz zaworze elektrotermicznym podlaczonym w rozdzielaczu do innego sonoffa basic (wlacz/wylacz) i do tego termostat od kolegi @fracz.
Ustawiam sobie w panelu oczekiwana tempersture..a dokladnie min i max (wlacz/wylacz).mozna ustawic pomiedzy min a max malutka wartosc np. 0.5 stopnia co spowoduje ze caly uklad utrzymuje zadana temperature.
Sam zawor elektrotermiczny ma ok 2 minut bezwladnosci (bimetal sie nagrzewa/stygnie). Bezwladnosc pologowki tez jest duza w porownaniu do kaloryferow.
Nie obserwuje zadnych odchylen temperatury nawet na ceramicznej podlodze.
bukox
Posts: 63
Joined: Thu Jan 03, 2019 10:58 am

Thu Sep 26, 2019 6:58 am

krycha88 wrote:
Sat Sep 21, 2019 10:21 am
bukox wrote:
Sat Sep 21, 2019 8:40 am
Takie samo jak przy grzejnikach czyli sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
Podeślij linka do takich zaworów do podłogowki bo sam jestem ciekaw :-)
Piszę o typowych rotametrach gdzie reguluje się przepływ cieczy w l/min. Im większy przepływ tym wyższa temperatura. I właśnie tym chciałbym sterować.
6 x Shelly1 | 6 x Sonoff Basic | 2 x Sonoff TH10 | 1 x Sonoff TH16 | 7 x Zamel SRW-01 | 1 x Zamel SBW-01
User avatar
Gang
Posts: 36
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Thu Sep 26, 2019 7:36 am

bukox wrote:
Thu Sep 26, 2019 6:58 am
krycha88 wrote:
Sat Sep 21, 2019 10:21 am
bukox wrote:
Sat Sep 21, 2019 8:40 am
Takie samo jak przy grzejnikach czyli sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
Podeślij linka do takich zaworów do podłogowki bo sam jestem ciekaw :-)
Piszę o typowych rotametrach gdzie reguluje się przepływ cieczy w l/min. Im większy przepływ tym wyższa temperatura. I właśnie tym chciałbym sterować.
Ale one też do końca tak nie działają... jak ustawisz na 4 a w pomieszczeniu będzie zimno to grzejnik będzie tak samo gorący jak na 5.
To jest termostat a nie manometr przepływu. Chociaż to jest w tym przypadki trochę połączone, ale jednak to głównie jest termostat a nie manometr.

Podłogowe zawory działają tak jak wyżej pisali otwórz/zamknij bez stanów pośrednich.
bukox
Posts: 63
Joined: Thu Jan 03, 2019 10:58 am

Thu Sep 26, 2019 7:43 am

A czy są dostępne w takim razie sterowniki do właśnie takich termostatów, które dałoby się oSuplować?