Witam wszystkich,
Takie pytanie Sonoff Basic v R2 z odbiornikiem RF 444 (sterowanie pilotem). Wgrany firmware SONOFF-gate-p5-DS18B20 by@Zybi (NO) 5 pin
Tryb furtki z WebApi definiuję 8s (czas załączenie przekaźnika lub zamknięcia obwodu. W tym przypadku podaje 230V na wyjściu na stycznik).
Jest ok z Web i App, natomiast sterowanie pilotem działa jako przekaźnik bistabilny. Jak go załączysz tak działa, aż nie upali elektrozaczepu ~ 30 min. Szukam rozwiązania aby wywołanie z rf -> pilota działało mono-stabilnie a nie bi-stabilnie. Tak samo jak sterowanie z aplikacji.
Jakieś mądre pomysły -> modyfikacja firmware ??
Da się to jakoś obejść ??
Sonoff Basic R2 RF 433 GATE -> RF Bistabilny na Monostabilny ?
rf jest realizowane poza ESP. Raczej nie zmienisz tego.
-
- Posty: 13
- Rejestracja: pt sty 20, 2017 7:41 am
W przypadku multiboard i wcześniejszych rf zmienia stan w aplikacji klienckiej. Wywołanie z rf i app działa tak samo. Przy fw@gate nie ma statusu przekaźnika a to już by był jakiś punkt zaczepienia
Spróbuj wgrać ESP8266 Primary GUI v2
viewtopic.php?f=11&t=5233
Używam na Sonoff Slampher z przyciskiem naściennym RF i działa bardzo ładnie. Nie sprawdzałem czy działa jako wyłącznik schodowy ale możesz spróbować i w razie czego poprosić autora softu o pomoc.
viewtopic.php?f=11&t=5233
Używam na Sonoff Slampher z przyciskiem naściennym RF i działa bardzo ładnie. Nie sprawdzałem czy działa jako wyłącznik schodowy ale możesz spróbować i w razie czego poprosić autora softu o pomoc.
Sądzę, że można to zrobić.adriansiepka pisze: ↑pt wrz 27, 2019 11:18 pm Witam wszystkich,
Takie pytanie Sonoff Basic v R2 z odbiornikiem RF 444 (sterowanie pilotem). Wgrany firmware SONOFF-gate-p5-DS18B20 by@Zybi (NO) 5 pin
Tryb furtki z WebApi definiuję 8s (czas załączenie przekaźnika lub zamknięcia obwodu. W tym przypadku podaje 230V na wyjściu na stycznik).
Jest ok z Web i App, natomiast sterowanie pilotem działa jako przekaźnik bistabilny. Jak go załączysz tak działa, aż nie upali elektrozaczepu ~ 30 min. Szukam rozwiązania aby wywołanie z rf -> pilota działało mono-stabilnie a nie bi-stabilnie. Tak samo jak sterowanie z aplikacji.
Jakieś mądre pomysły -> modyfikacja firmware ??
Da się to jakoś obejść ??
Nie posiadam Sonoff-a z RF, ale zakładam, że sterowanie z pilota zrównoleglone jest ze sterowaniem z przycisku na obudowie, a wówczas przy wykorzystaniu funkcji TIMER dla przycisku, która jest w moich nowych kompilacjach uzyskasz pożądany efekt. Czas załączenia przekaźnika przy takim sterowaniu można zdefiniować od 1 sekundy do 1 godziny.
Jak chciałbyś to przetestować, to zapraszam na priv.