Termostst działa na 100%. Coś masz źle. W dodatku jak ustawisz temperature 39 st a histerezę masz 5 st co ustawiałeś w config to termostat wylaczy sie po 39+5=44 a załaczy przy 39-5=34!!
Termostat jak zbudować na jakim sofcie ?
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
No domyślam się Panowie że termostat działa poprawnie dlatego pytam co mogę mieć źle ustawione.
W config winfi dałem 300 na 30stopni i 20 na 0,2stopnia
A to ustawienia na supla.org
W config winfi dałem 300 na 30stopni i 20 na 0,2stopnia
A to ustawienia na supla.org
- Załączniki
-
- termostat.png (57.25 KiB) Przejrzano 2563 razy
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2020 8:43 pm przez Daro1003, łącznie zmieniany 1 raz.
ok opanowałem działa
Mam tylko pytanie:
Jeśli mam AUTO (kanał 0) na ON to dlaczego jak kliknę manualnie (kanał 1) na ON załączy mi tylko na kilka sekund przekaznik ?
Jeśli dam AUTO (kanał 0) na OFF to wtedy mogę manualnie (kanał 1) włączyć przekaźnik.
Czy tak ma być ??
Mam tylko pytanie:
Jeśli mam AUTO (kanał 0) na ON to dlaczego jak kliknę manualnie (kanał 1) na ON załączy mi tylko na kilka sekund przekaznik ?
Jeśli dam AUTO (kanał 0) na OFF to wtedy mogę manualnie (kanał 1) włączyć przekaźnik.
Czy tak ma być ??
Witam
Zbudowałem termostat w oparciu o soft: Supla_Termostst_oled_H_C_0_96_DOUT_16Mbit.bin z wyświetlaczem.
Wszystko działa niestety wyświetlacz martwy. Mam dwa nowe zakupione na aukcji allegro i niestety obydwa nic martwe.
Co może być źle ??
Zbudowałem termostat w oparciu o soft: Supla_Termostst_oled_H_C_0_96_DOUT_16Mbit.bin z wyświetlaczem.
Wszystko działa niestety wyświetlacz martwy. Mam dwa nowe zakupione na aukcji allegro i niestety obydwa nic martwe.
Co może być źle ??
- Załączniki
-
- image1.jpeg (3.46 MiB) Przejrzano 2502 razy
Termostat @elmaya? To ustawienie oleda najprawdopodobniej (0x3c, D3 - SDA , D4 - SCL). Jeżeli dobrze podłączyłeś i 2 szt "martwe" to może mają inne adresy. Trzeba uruchomić program do odczytania adresu oleda i ew. zmienić w kodzie.