Witam,
Próbuje zresetować licznik impulsów (Stan licznika) ale nie wiem gdzie wpisać RESET. Usunięcie go z supli i dodanie ponowne nic nie dało
Nie ma miejsca na wpisanie RESET ?
MPULSE COUNTER
LAST STATE: Registered and ready.
Firmware: 2.7.4
GUID:
MAC:
Wi-Fi Settings
Network name
Password
Supla Settings
Server
E-mail
Additional Settings
YES / NO
IMPULSE COUNTER nie mam pola gdzie wpisać RESET
-
- Posts: 20
- Joined: Tue Nov 10, 2020 9:04 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 2814
- Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Jaki to sprzęt?
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
- Posts: 20
- Joined: Tue Nov 10, 2020 9:04 am
Licznik impulsów do licznika energii zrobiony na podstawie strony
https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
-
- Posts: 3134
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
Tylko wyczyszczenie pamięci FLASH modułu i ponowne wgranie aplikacji licznika.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
-
- Posts: 20
- Joined: Tue Nov 10, 2020 9:04 am
Czyli ta wersja Firmware nie ma możliwości resetowania tak ?
I za każdym razem trzeba wgrywać od nowa soft i dodawać do supli
Dzięki za info. Pozdrawiam
I za każdym razem trzeba wgrywać od nowa soft i dodawać do supli
Dzięki za info. Pozdrawiam
-
- Posts: 2814
- Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Osobiście nie wgrywałem tego softu, ale ze źródeł z dnia publikacji artykułu wynika, że nie było dedykowanej strony konfiguracyjnej dla tej płytki
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... _counter.c
Plik zmienił się potem i została dodana odrębna strona konfiguracyjna gdzie jest przycisk Reset i pole input do wpisania słowa RESET na potwierdzenie
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... #L189-L190
Trzeba ponownie skompilować soft ze źródeł. Jeśli sam nie wiesz jak tego dokonać to możemy to zrobić
Edit:
Ach zamiast iść spać to, to odpaliłem drugiego kompa i się wziąłem za kompilacje Nie testowałem, także pochwal się czy działa.
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... _counter.c
Plik zmienił się potem i została dodana odrębna strona konfiguracyjna gdzie jest przycisk Reset i pole input do wpisania słowa RESET na potwierdzenie
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... #L189-L190
Trzeba ponownie skompilować soft ze źródeł. Jeśli sam nie wiesz jak tego dokonać to możemy to zrobić
Edit:
Ach zamiast iść spać to, to odpaliłem drugiego kompa i się wziąłem za kompilacje Nie testowałem, także pochwal się czy działa.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
- Posts: 20
- Joined: Tue Nov 10, 2020 9:04 am
Cześć,
Na razie nie kompilowałem więc wielkie dzięki.
Dam znać ale dopiero w przyszłym tygodniu bo wczoraj zamontowałem licznik i testuję czy wytrzyma mi przez tydzień na zasilaniu z power banka plus dodatkowe akumulatorki
Ale poczytam sobie forum i może się nauczę sam coś skompilować jak są do tego źródła
Pozdrawiam
Damian
Na razie nie kompilowałem więc wielkie dzięki.
Dam znać ale dopiero w przyszłym tygodniu bo wczoraj zamontowałem licznik i testuję czy wytrzyma mi przez tydzień na zasilaniu z power banka plus dodatkowe akumulatorki
Ale poczytam sobie forum i może się nauczę sam coś skompilować jak są do tego źródła
Pozdrawiam
Damian
-
- Posts: 1754
- Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
- Location: Oświęcim
Tu masz w Arduino GUI-Generic ma także licznik impulsów. Możesz ustawiać i kasować impulsy, Możesz sobie ustawić zliczanie na dowolnym pinie. Źródła możesz pobrać tutaj
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu.
-
- Posts: 23
- Joined: Tue Jan 28, 2020 6:35 am
Czy w " GUI-Generic" jest już działający licznik impulsów ?