Czy ktoś kiedyś próbował wyregulować swoje czujniki temperatury (DS18B20 i BME280) tak, żeby w miarę pokazywały tę samą temperaturę? Jakiego termometru należałoby użyć o odpowiednim stosunku ceny do potrzeby? ;)

W tej chwili na płytce stykowej mam 21 DS-ów i ich odczyty się różnią, choć są obok siebie na powierzchni 3cm x 4,5 cm. Chciałbym każdemu określić korektę do 'faktycznej" temperatury w tym miejscu. Docelowo DS-y trafią do pomiaru temperatury różnych elementów C.O.
Pytanie czy w ogóle powinienem się przejmować tymi różnicami? Czy tylko odrzucić te ze skrajnymi wskazaniami a resztę o zbliżonych do siebie wskazaniach wrzucić na miejsca pomiarowe i stopień wte czy wewte nie ma znaczenia?

BME280 mierzą temperaturę w 11 miejscach w domu no i patrząc na wskazania temperatury innych urządzeń w tych pomieszczeniach, które mają na pokładzie termometry, BME280 są bardzo optymistyczne. Potrafią pokazać o 2-3 stopnie więcej niż inne termometry. Z tego co doczytałem, to one grzeją się same w sobie stąd ten optymizm u nich. Dlatego chciałem zmierzyć temperaturę w ich miejscu pomiaru i skorygować wyniki w oparciu o ten pomiar. Tutaj już 2-3 stopnie mogą robić różnicę, biorąc pod uwagę, że optymalna temperatura w domu to 20--22 stopnie a w sypialni 18 stopni.

Tak wyglądają te DS-y na wykresie:
DS-y.jpg
DS-y.jpg (149.87 KiB) Przejrzano 607 razy
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Zybi
Posty: 1506
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

pn lis 23, 2020 1:45 pm

A może tak:
Dla DS-ów chyba najprostszą metodą jest zanurzenie ich w wodzie z lodem i powinieneś mieć wskazania 0 stopni Celcjusza. Każde inne wskazanie, to korekta z przeciwnym znakiem. DS-y oczywiście należy zabezpieczyć delikatną torebką foliową, chyba, że masz je już w wodoodpornym wydaniu.
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 1017
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm

pn lis 23, 2020 2:32 pm

Zybi pisze:
pn lis 23, 2020 1:45 pm
A może tak:
Dla DS-ów chyba najprostszą metodą jest zanurzenie ich w wodzie z lodem i powinieneś mieć wskazania 0 stopni Celcjusza. Każde inne wskazanie, to korekta z przeciwnym znakiem. DS-y oczywiście należy zabezpieczyć delikatną torebką foliową, chyba, że masz je już w wodoodpornym wydaniu.
Wystarczy 1 tak przetestować i odnieść się do pozostałych 20 czy każdy z osobna?

A jakiś pomysł na BME280?
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Zybi
Posty: 1506
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

pn lis 23, 2020 2:45 pm

DS-y najlepiej testować w tych samych warunkach, czyli jakimś softem Multi DS. Wówczas też za jednym pomiarem masz osobną wartość korekty dla wszystkich podłączonych DS-ów.

Z BME też tak możesz spróbować jeżeli chodzi o temperaturę.
BlackAdder
Posty: 22
Rejestracja: czw lut 15, 2018 8:28 pm

pn lis 23, 2020 2:54 pm

Dzięki za wykres, przeraziłem się rozbieżnością termometrów DS - dotychczas myślałem, że są OK.
michal188
Posty: 60
Rejestracja: wt wrz 01, 2020 9:28 pm

pn lis 23, 2020 3:01 pm

Zybi pisze:
pn lis 23, 2020 1:45 pm
A może tak:
Dla DS-ów chyba najprostszą metodą jest zanurzenie ich w wodzie z lodem i powinieneś mieć wskazania 0 stopni Celcjusza. Każde inne wskazanie, to korekta z przeciwnym znakiem. DS-y oczywiście należy zabezpieczyć delikatną torebką foliową, chyba, że masz je już w wodoodpornym wydaniu.
Sprawdzałem w taki sposobem tylko woda musi byś destylowana później porównywalem z miernikiem unita i w miarę było ok
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1477
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

pn lis 23, 2020 3:12 pm

Ja ostatnio na stykówce podłączyłem Wemos d1 mini z BME280 i położyłem go obok drugiego takiego zestawu, ale z podłączonym BME280 na 20cm przewodach. Temperatura tego na stykówce wynosiła około 29 stopni, na drugim zestawie 24 z hakiem. Myślałem, że się unormuje i poszedłem spać, ale niestety nie spadło do rana. Wypiąłem Wemosa i BME ze stykówki i połączyłem 20cm kablem. Temperatura od razu zaczęła się zmniejszać.
Obecnie testuje obok siebie i różnica pomiarów temperatury to ~0,5 stopnia, a wilgotności ~0,8%. W tej lokalizacji mam też DHT22
O ile czasami temperatura się pokrywa z BME albo różnice są znikome o tyle wilgotność powietrza jest mocno zawyżona.
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 820
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

pn lis 23, 2020 10:27 pm

Ja bym widział to w ten sposób że robię płytę grzewczą z jednym DS-em i chodzę po czujnikach i reguluję wskazania każdego z osobna. To samo co z lodem ale z temperaturą dodatnią, bo taką zamierzamy mierzyć. Kolejna sprawa to dokładność wskazań czujników. Wynosi ona wg. producenta (firmę MAXIM) +-0.5 st.C. Gdzieś obiło mi się o oczy / uszy że te w rurkach to często są podróbki trzepane przez chinoli.

EDIT.

Ooooo nawet znalazłem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3716887.html

Kod: Zaznacz cały

Jeśli nie jest zgodny ze wzorem 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx, oznacza to, że czujnik DS18B20 jest klonem
Wychodzi na to że na 14 moich czujników aż 12 jest klonami :lol:
SBW-02, MEW-01, 8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 15xDS18b20, Sonoff S20 CWU
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 1017
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm

wt lis 24, 2020 7:00 am

Duch__ pisze:
pn lis 23, 2020 10:27 pm
Ja bym widział to w ten sposób że robię płytę grzewczą z jednym DS-em i chodzę po czujnikach i reguluję wskazania każdego z osobna. To samo co z lodem ale z temperaturą dodatnią, bo taką zamierzamy mierzyć.
No z DS-ami to nie jest problem, bo jak mówiłem mam je teraz wszystkie na jednej płytce stykowej, więc złapać tylko wzorcową temperaturę i każdemu przypisać korektę. A potem z jednym DS-em najbliższym wzorca przejść po wszystkich czujnikach BME i też je skalibrować w warunkach w jakich pracują.
Duch__ pisze:
pn lis 23, 2020 10:27 pm
Kolejna sprawa to dokładność wskazań czujników. Wynosi ona wg. producenta (firmę MAXIM) +-0.5 st.C.
Dlatego też zastanawiam się czy warto je kalibrowac, czy wziąć po prostu partię, która mieści się w tej dokładności. A jako, ze mają być przeznaczone do pomiaru temperatury rur C.O. to aktualna dokładność całej partii +/- 1.0 jest mało istotna.
Duch__ pisze:
pn lis 23, 2020 10:27 pm
Gdzieś obiło mi się o oczy / uszy że te w rurkach to często są podróbki trzepane przez chinoli.
EDIT.
Ooooo nawet znalazłem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3716887.html

Kod: Zaznacz cały

Jeśli nie jest zgodny ze wzorem 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx, oznacza to, że czujnik DS18B20 jest klonem
Wychodzi na to że na 14 moich czujników aż 12 jest klonami :lol:
Wychodzi na to, że moje 22 czujniki to wszystko podróbki, bo tylko 28 z przodu się zgadza...
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 820
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

wt lis 24, 2020 11:23 am

Te dwa co mam "pełnowartościowe" to zapewne pochodzą jeszcze z partii czujników które zamawiałem jako próbki bezpośrednio od producenta jakieś 10 lat temu, jak jeszcze wysyłali sample. Później niestety ludzie darmowe sample sprzedawali na allegro, maxim to wychwycił i wku......się :( .
SBW-02, MEW-01, 8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 15xDS18b20, Sonoff S20 CWU