Strona 1 z 1

pomoc supla scripts

: śr kwie 07, 2021 2:21 pm
autor: fly.high
Witam.
Zrobiłem oświetlenie tarasu na sonoff basic, sterowanie znajduje się na strychu i nie mam do sterownika łatwego dostępu.
Zachciało mi się do tego oświetlenia włącznika ściennego - żeby inni też mogli je załączać. Więc kupiłem dopuszkowy sonoff mini z nadzieją że supla scripts wysteruje mi to: włączenie sonoff mini -> włącz sonoff basic, analogicznie druga scena z wyłączeniem {{not state(1).on}}.
Myślałem że wszystko ładnie działa, oświetlenie się włącza jak włączę przełącznik ścienny. Ale po chwili ni z tego, ni z owego oświetlenie samo gaśnie.
w scenie włączenia mam {{state(1xxxx).on}} w sekcji Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów jak i w Warunek wykonania.
w akcji mam włącz kanał z sonoff basic (właściwy włącznik oświetlenia)
analogicznie scena wygląda dla wyłączania.
Co robię nie tak?

Re: pomoc supla scripts

: śr kwie 07, 2021 8:49 pm
autor: klew
Wgraj sobie GUI Generic na tego mini i ustaw linki bezpośrednie do sterowania kanałem przekaźnika na innym module.

Robienie tego na skryptach jest strasznie na około ;)

Re: pomoc supla scripts

: czw kwie 08, 2021 4:33 pm
autor: fly.high
dzięki za info.
do czasu zmiany softu ogarnąłem to jedną sceną - Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów {{state(1).on}} i w akcji kanał który chcę włączyć jako "przełącz". działa włączanie i wyłączanie.