Strona 1 z 1

Rainbird - elektrozawory się nie otwierają

: wt maja 04, 2021 10:04 am
autor: mpuscion
Witam wszystkich,

podłączyłem przełącznik do sterownika rainbird i jednego elektrozaworu. Przełącznik - jak zobaczycie na zdjęciu - zasilony bezpośrednio ze sterownika Rainbird, COM podłączony do COM, a NC do jednego z elektrozaworów. W Supla wybrałem jako automat schodowy, aby podać odpowiednią liczbę sekund, kiedy zawór będzie otwarty. Niestety nic się nie dzieje. Zawór się nie otwiera. Czy potrzebny jest dodatkowy transformator aby otworzyć elektrozawory?

z góry pięknie dziękuję za cenne wskazówki
Maciek

Re: Rainbird - elektrozawory się nie otwierają

: wt maja 04, 2021 10:16 am
autor: Robert Błaszczak
Odłącz to jak najszybciej, bo w ten sposób spalisz tego Rainbirda.

Re: Rainbird - elektrozawory się nie otwierają

: wt maja 04, 2021 2:22 pm
autor: mpuscion
Panie Robercie,

rozumiem, że odwaliłem totalną głupotę, ale niestety robię trochę w ciemno bo się ne tym nie znam. Jak się za to zabrać? Prawdę mówiąc zrobiłem - jak mi się zdawało - per analogia do siłowników NICE bramy garażowej, z tą różnicą, że tam wszystko działa....

pozdrawiam serdecznie