Blokada harmonogramu

maciek2000
Posty: 24
Rejestracja: wt gru 01, 2020 1:31 pm

Witam

mam zrealizowaną hybrydę do sterowania pompką cwu. Sterownik sonoff jest podłączony do programatora czasowego i działa w impulsach 2-minutowych raz na jakiśczas w przedziale czasowym programatora (w godz. 7-21). Niestety czasami zdarza się, że po nocy i wyłączonym zasilaniu na sonoff harmonogram się deaktywuje. Muszę wtedy zalogować się i ręcznie aktywować harmonogram w chmurze. Co ciekawe, nie dzieje się to po każdej nocce, ma to charakter losowy raz na jakiś czas.
Czy jest możliwość aby ten harmonogram się nie deaktywował gdy urządzenie wykonawcze nie ma zasilania?

Maciej
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Co rozumiesz przez „Deaktywuje” ?
maciek2000
Posty: 24
Rejestracja: wt gru 01, 2020 1:31 pm

Deaktywuje - mialem na myśli, że czasami muszę zalogować się do chmury, wejść w harmonogram pompki cwu i przesunąć suwak w pozycję "włączony". Po kilku dniach znowu muszę tą czynność powtórzyć
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Tak się dzieje w publicznym cloudzie ?
maciek2000
Posty: 24
Rejestracja: wt gru 01, 2020 1:31 pm

Raz na kilka dni muszę zalogować się na moje konto w Supli i ponownie uaktywnić harmonogram suwakiem.
Pozostałe harmonogramy, gdzie urządzenia wykonawcze są pod zasilaniem cały czas tak się nie dzieje.
W przypadku Sonoffa gdzie na noc znika zasilanie - harmonogram ulega deaktywacji (ale nie po każdej nocy, tylko raz na kilka dni)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Harmonogram nie powinien się zatrzymywać. Sprawdzimy to.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz podać id harmonogramu i który serwer ?
maciek2000
Posty: 24
Rejestracja: wt gru 01, 2020 1:31 pm

Witam

przepraszam, przez jakiś czas byłem nieobecny.

ID harmonogramu: 3981
Serwer: 3127 (supla-dev), 3126 (supla-client)

Wygląda na to, że po iluś niewykonanych cyklach harmonogram ulega deaktywacji
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

svrX.supla.org co masz pod "X" ?
maciek2000
Posty: 24
Rejestracja: wt gru 01, 2020 1:31 pm

srv26
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”